grupos en paralelo

narciso 1518

Nuevo miembro
he instalado 2 grupos electrogenos en paralelo de la misma potencia 55 kw , trabajan a una altura de 3800 metros
snm mi carga instalada es de 160 amp
ocurre que cuando los pongo en paralelo la corriente medida en la salida de uno de los grupos es de 200 amper, mientras que en el otro grupo es de 80 amper, la corriente medida en los cables de salida de la carga es de 160 amper
se supone que la suma de las corrientes en los grupos debe ser igual a la corriente de la carga, porque ocurre este fenomeno y cual es la explicacion logica a esto?
saludos
nadie sabe de grupos?alguna respuesta
 
Última edición:
he instalado 2 grupos electrogenos en paralelo de la misma potencia 55 kw , trabajan a una altura de 3800 metros
snm mi carga instalada es de 160 amp
ocurre que cuando los pongo en paralelo la corriente medida en la salida de uno de los grupos es de 200 amper, mientras que en el otro grupo es de 80 amper, la corriente medida en los cables de salida de la carga es de 160 amper
se supone que la suma de las corrientes en los grupos debe ser igual a la corriente de la carga, porque ocurre este fenomeno y cual es la explicacion logica a esto?
saludos
nadie sabe de grupos?alguna respuesta

Narciso.
El problema alli resulta por la no regulacion de la reactiva, esta es regulada con el control de voltaje del generador, esposible que sean fijos sin regulacion externa. Es tambien importante que la reactiva sea repartida proporcionalmente a la potencia tomando como referencia el factor de potencia de la carga. Es necesario el ajuste de la carga en Kw, por lo tanto tendras que tener instrumentos para esa reparticion, asi mismo un control automatico de compensacion en cuadratura.
Un ejemplo practico.
(Considerando los 2 grupos generadores en las mismas condiciones de operacion, o sea 55 Kva c/u. con una tension supuesta de 230v)
Corriente de carga 160 amp, FP 0,8 tension 230v Trifasico.
Kva = 160 x raiz(3) x 0,23 = 63,74
Kvar =38,22
Kw = 63,74 x 0,8 = 51 Kw.
Lo ideal seria cada uno de los generadores con 80 amp, 31,87 Kva 25,5 Kw., FP = 0,8 y Kvar = 19,11 .
Si uno de los generadores asume toda la reativa (tendencia a tension mas alta ), entonces quedaria asi
G1 = 25,5 Kw, 38,22 Kvar , 45,95 Kva. 115,34 amp.
G2 = 25,5 Kw, 0,00 Kvar, 25,5 Kva y 64,01 amp
Si la tension de g1 tiende a ser mayor, la corriente aumenta a mas inductivo y la corriente de G2 aumenta a mas capacitivo
Bueno, espero que esta explicacion te sea de ayuda, te invito asistir mis videos referente a generadores en paralelo.
https://www.youtube.com/watch?v=VBp8rCKZaDA