narciso 1518
Nuevo miembro
he instalado 2 grupos electrogenos en paralelo de la misma potencia 55 kw , trabajan a una altura de 3800 metros
snm mi carga instalada es de 160 amp
ocurre que cuando los pongo en paralelo la corriente medida en la salida de uno de los grupos es de 200 amper, mientras que en el otro grupo es de 80 amper, la corriente medida en los cables de salida de la carga es de 160 amper
se supone que la suma de las corrientes en los grupos debe ser igual a la corriente de la carga, porque ocurre este fenomeno y cual es la explicacion logica a esto?
saludos
nadie sabe de grupos?alguna respuesta
snm mi carga instalada es de 160 amp
ocurre que cuando los pongo en paralelo la corriente medida en la salida de uno de los grupos es de 200 amper, mientras que en el otro grupo es de 80 amper, la corriente medida en los cables de salida de la carga es de 160 amper
se supone que la suma de las corrientes en los grupos debe ser igual a la corriente de la carga, porque ocurre este fenomeno y cual es la explicacion logica a esto?
saludos
nadie sabe de grupos?alguna respuesta
Última edición: