falla en motor trifasico

Elias_ACDC

Nuevo miembro
Estimados colegas, saludos a todos.

hace mucho tiempo que no me he conectado a este foro, en esta oportunidad vengo un falla que no he visto nunca en motor trifásico, aquí les voy.

el motor presenta falla de bajo aislamiento eléctrico solo en el arranque, pero esto no es lo extraño, lo que pasa que al medir la corriente de arranque por fases, solo una fase presenta el pico de arranque que son a lo menos 400 Amp, la corriente nominal es 42 amp, las otras dos fases al medirlas solo se mide la corriente nominal en el arranque. favor alguien que me pueda orientar con esta falla o fenómeno, se que esta involucrado el bajo aislamiento que presenta el motor, el motor trabaja acoplado a un compresor de aire.

gracias
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Hola

A ver si nos entendemos

> Si un motor trifásico tiene una derivación se manifiesta en todo el motor, tanto si está conectado en estrella como en triángulo
> Cosa diferentes es si le quitas los puentes, para hacer la medición de aislamiento: la falla te la dará en, al menos, una bobina
> Si fuera ese caso lo que procede es abrir y examinar el motor, para localizar la falla, que bien puede solucionarse puntualmente, si es visible y, si no, lo hay que rebobinar

> Caso aparte es que la falla no sea del motor, sino que esté en su aparellaje de arranque

Saludos
 