Enchufes en el cuadro de iluminacion

Buenas a tod@s soy nuevo en este foro y con conocimientos bastante limitados en cuanto a electricidad.
Mi problema viene porque siempre que tengo en funcionamiento mas de un dispositivo que requiera mucho consumo me salta en el cuadro electrico (por ejemplo aire acondicionado y secador). El problema no viene con la potencia contratada (4,4)
Sino con el cuadro electrico, y es que casi todos los enchufes de la casa, vienen al c10 en vez de al c16 (cada vez que salta, el que salta es el c10) querria buscar una solucion a este problema, muchas gracias de antemano.
 

Adjuntos

  • 17555949225005000791478933186463.jpg
    17555949225005000791478933186463.jpg
    993,4 KB · Visitas: 5

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Ese cuadro está hecho por el RBT de 1973, en el que se permitían los automáticos unipolares y el colgar del circuito de alumbrado ciertos enchufes de escasa enjundia, como eran los de los cabeceros de las camas

Así mismo, al no tener los neutros en el cuadro, estos se van repartiendo por las diferentes cajas de empalme, con lo cual es más que probable que a los enchufes que citas les llegue cable de 1,5 mm2 de sección, que es la que aparenta tener el automático de 10 A

La solución sencilla es añadir un automático de 2x16 A y, aprovechando los conductos actuales, lleves fase y neutro hasta esos enchufes "conflictivos"

De todas formas para el AA debieras tener un automático específico. No citas de qué potencia es, cosa fundamental para saber si sirve el automático de 16 A

Ahora bien, para andar husmeando por las cajas de empalme y pasar cables por un conducto, hay que tener un mínimo conocimiento y cierta experiencia. No es que sea difícil, pero alguna se puede armar, dejando la instalación insegura

Saludos
 
Hola

Ese cuadro está hecho por el RBT de 1973, en el que se permitían los automáticos unipolares y el colgar del circuito de alumbrado ciertos enchufes de escasa enjundia, como eran los de los cabeceros de las camas

Así mismo, al no tener los neutros en el cuadro, estos se van repartiendo por las diferentes cajas de empalme, con lo cual es más que probable que a los enchufes que citas les llegue cable de 1,5 mm2 de sección, que es la que aparenta tener el automático de 10 A

La solución sencilla es añadir un automático de 2x16 A y, aprovechando los conductos actuales, lleves fase y neutro hasta esos enchufes "conflictivos"

De todas formas para el AA debieras tener un automático específico. No citas de qué potencia es, cosa fundamental para saber si sirve el automático de 16 A

Ahora bien, para andar husmeando por las cajas de empalme y pasar cables por un conducto, hay que tener un mínimo conocimiento y cierta experiencia. No es que sea difícil, pero alguna se puede armar, dejando la instalación insegura

Saludos
Gracias por responder.
Esa solucion que me das, tendria que ir mirando enchufe por enchufe para pasar su cable hacia el automatico de 16 no?
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Mas o menos, PERO si quieres hacer las cosas bien debieras cambiar todos esos automáticos a DPN (que solo ocupan un módulo-como el actual-) y recablear toda la vivienda con neutros para cada circuito
 