Dudas sobre arreglo eléctrico.

Mor@les

Nuevo miembro
Hola amigos, quiero consultar una duda ; mi tía tiene contratado 4,4 KW en una instalación bastante obsoleta formada por : IGA 25A, ID40A, térmico 10A, térmico 16 A y
Térmico de 25A que aunque estaba metido en el peine de conexión no estaba conectado a nada( hacía tiempo que se lo tenían que poner a cable de 6 mm ). Pues bien paso que la luz se cortaba sin bajarse las llaves, llamo a electricista y vio sobrecalentamiento en el ID y también en el térmico de 16A. Quito El ID y el de 16A y puso un diferencial nuevo pero el térmico que puso es de 20A , alegando que no había demasiada fuerza y que se quemaba por eso y también por no estar conectado el de 25A a ningún sitio.
Si no me equivoco; ¿ en una instalación donde hay mezcla de cables finos y más gruesos no debería haber puesto mejor uno de 16A? Hasta determinar las secciones adecuadas .
¿ y no debería haber mirado el cableado y no limitarse a poner uno de 20A cuando no proteges adecuadamente cableado y enchufes? Solo se limitó a decir que no encendiera horno y termo a la vez. Muchas gracias y espero vuestra opinión.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Mientras no indiques la sección de los puentes de los automáticos; la sección del cable de salida del automático y la intensidad nominal de la base de enchufe de ese circuito, igual que si no dijeras nada...

Saludos
 

Mor@les

Nuevo miembro
Hola

Mientras no indiques la sección de los puentes de los automáticos; la sección del cable de salida del automático y la intensidad nominal de la base de enchufe de ese circuito, igual que si no dijeras nada...
Mientras no indiques la sección de los puentes de los automáticos; la sección del cable de salida del automático y la intensidad nominal de la base de enchufe de ese circuito, igual que si no dijeras nada...

Saludos
 

Mor@les

Nuevo miembro
Hola, gracias por contestar, los térmicos están conectados con peine de 63A y la sección del cableado hasta enchufes de 2’5 mm. Los enchufes serían de 16A.
El horno, supongo que tendría que ir con sección de 6mm hasta térmico de 25A.
 