Buenas tardes,

Tengo varias duda, según la foto, van dos fases de un magnetotermico tripolar a un magnetotermico bipolar, sabiendo que la tensión entre fases es de 400v en alterna, y un magnetotermico bipolar funciona a 230v en alterna, entonces el esquema está bien?

Después, en el secundario del trafo de aislamiento, una de las fases se junta con una tierra. Eso para que se hace? Para tener neutro? Si no se pusiera esa tierra en la fase habría algún problema?

Gracias y un saludo
 

Adjuntos

  • 16099635155811467335421704409234.jpg
    16099635155811467335421704409234.jpg
    3,9 MB · Visitas: 84

chispa41

Miembro
La alimentacion de dos fases de 400 aguas arriba del magnetotermico tripolar al bipolar es correcta ya que el magnetotermico no entiende de tension sino de intensidad; Lo que no esta bien es llevar la fase de salida del trafo 400-220 a tierra. Me imagino que sera conectar la tierra fisica del trafo, pero no la fase, por lo que intuyo que el simbolo correcto es el que adjunto.simbolo trafo.jpg
 

Nene2021

Nuevo miembro
La alimentacion de dos fases de 400 aguas arriba del magnetotermico tripolar al bipolar es correcta ya que el magnetotermico no entiende de tension sino de intensidad; Lo que no esta bien es llevar la fase de salida del trafo 400-220 a tierra. Me imagino que sera conectar la tierra fisica del trafo, pero no la fase, por lo que intuyo que el simbolo correcto es el que adjunto.Ver el archivo adjunto 1160

Buenas,

La tierra unida a la fase, que luego se convierte en neutro, es para proteger a las personas contra los contactos indirectos no? Si alguien tocase lo que no debe saltaría el diferencial, porque si no tuviese tierra el trafo de aislamiento no saltaría el diferencial?

Gracias y un saludo.
 

chispa41

Miembro
El diferencial es un dispositivo que monitorea la corriente que circula a su través, y compara que la corriente de salida sea igual o muy similar a la de retorno independientemente de si el trafo tiene tierra o no que esa es otra cuestión. Es decir, que si el diferencial detecta que hay una fuga de corriente superior a la nominal a la que esta tarado ,(en domicilios suele ser 30 miliamperios o 10 para algunos casos), entonces entiende que hay una derivación a tierra y corta para proteger a las personas que es su cometido.
En cuanto a la tierra de los trafos, en los centros de transformacion se conecta el neutro a tierra, pero no siempre; depende del tipo de distribucion. En un trafo como el del esquema no conectes la tierra a una fase, hazme caso.
 
M

Miembro eliminado

Guest
Buenos días, a tu primera consulta, es correcto el esquema.
En cuanto a tu segunda consulta, no es necesario juntar una de las fases del secundario a tierra y tampoco ocurriría nada si lo haces. La tensión que tienes en el secundario es una tensión flotante de 230 voltios y, ante un fallo de aislamiento en el secundario y un posible contacto indirecto, no va a ver peligro de electrocución porque es una red aislada. Es decir, que el diferencial no va a actuar pero tampoco te vas a electrocutar. Sólo actuaría en caso de contacto directo.

Saludos.
 