Duda sobre "electrificación elevada"

lgid00

Nuevo miembro
Buenos días,

El otro día vino un técnico a casa a revisar mi cuadro eléctrico. Se trata de un piso de 1973, reformado integralmente en 2017 por los anteriores propietarios. Lo compré hacer un par de meses.

Este técnico me señaló que, según el REBT, las instalaciones donde se prevea la existencia de calefacción eléctrica o aire acondicionado, deben tener una potencia máxima admisible mínima de 9,2kW (lo que se conoce como "electrificación elevada").

También aplica a instalaciones donde haya uso de secadoras, y otros artefactos eléctricos que requieran potencia elevada.

En mi caso, tengo una bomba frío/calor con un consumo nominal de 2,21kW. Mi boletín certifica una potencia máxima admisible de 5,75kW.

Mi pregunta es: ¿estaría obligado a cambiar este boletín por uno que certifique el grado de certificación elevada? En realidad, 5,75kW tendrían que ser más que suficientes para la potencia que necesito, pero me preocupa estar "en falso" legalmente si pasara cualquier cosa (que no me cubriera el seguro en caso de incendio, etc.).

He leído opiniones en un sentido y en otro, pero no acabo de tenerlo claro.

Los circuitos eléctricos de la vivienda se rehabilitaron en 2017, y el cuadro cuentan con 2 diferenciales de 40A cada uno, y circuitos específicos para aire acondicionado, lavadora, nevera, etc. (no tengo secadora). La sección individual, según boletín, es de 2 x 10mm2.

1767177086442.pngWhatsApp Image 2025-12-31 at 11.34.29.jpeg

Traduzco para qué es cada circuito: luz, enchufes, aire acondicionado, baños, cocina, nevera, lavadora y horno.

¿Sabéis si, con estos circuitos tal y como están, podria pedir el cambio a electrificación elevada sin tener que entrar en reformar ni rehabilitar nada?

Gracias por adelantado.
 
Última edición:

Coitocircuito

Miembro Oro
Quien certifica la potencia máxima admisible es el boletín y no hay vuelta de hoja

En ese cuadro ya "anduvo la mano del hombre" : Hay aparataje que no es de origen (o sea circuitos que se añadieron)

Con 10 mm2 pudieras subir la potencia hasta los 9,2 kW siempre y cuando la DI tenga menos de 13 m

Te tendrá que certificar un electricista autorizado ese supuesto, así como revisar el cuadro para ver si los puentes entre automáticos soportan esa corriente
 