Duda con controlador de línea para split

Angel7

Nuevo miembro
Sld tengo un split marca carrier puron 220 con un controlador de línea marca Everwell,, pero tengo dudas con respecto a los voltajes máximos y mínimos del controlador,, el controlador me lo regularon para q tuviera una mínima de 200 y una máxima de 250 me han comentado q la mínima esta bien pero la máxima está muy alta,,q lo bajara a 240,,esta esto correcto?? En la ovación q lo puse en 240 en Máxima se me disparaba varias veces en el día el controlador de tal manera q para usar el split me era difícil, pues se demoraba en estabilizase la corriente y tiempo de espera del controlador etc,, q me aconsejan,,
 

taeicaasa

Miembro
hola angel7

la mínima está un poquito baja, su valor debería ser 207V, y la máxima puede llegar hasta 253V.

lo recomendable es que esté, entonces, entre 210V y 250V, o sea unos +-20V la de línea
 