Duda aire acondicionado

urracaverde

Nuevo miembro
Hola, después de leer desde hace tiempo el foro y aprender, ahora tengo dos preguntas con todo el respeto y la ignorancia de un antiguo "paleta" con los conocimientos básicos (y anticuados) de electricidad. Expongo la cuestión:

Recientemente me he comprado una vivienda ( la ha comprado el banco realmente ;) ) Hay que hacer unas rozas para unos nuevos enchufes y poner el tubo corrugado y cable de 2.5, hasta ahí llego con mis conocimientos, ahora viene la cuestión propiamente dicha:
Hay que poner un aire acondicionado, lo instala el instalador, yo haré las rozas para tapar los conductos y las taparé, pero llega la electricidad y ahí me surgen dudas y tengo dos ideas de como hacerlo.
1- Desde un enchufe cercano sacar una nueva linea de 4 mm, que por una parte vaya conectado al cuadro eléctrico y la otra al aparato, aprovechando el enchufe, haría los empalmes de los 3 cables a una manguera para que salga al exterior. Y la punta que va al cuadro dejarla en la última caja de registro y ya un electricista certificado y profesional haga la conexión al magneto, no se si en el cuadro adjunto se puede añadir un nuevo magneto o poner dos de los que son más chicos, que decida el electricista que es lo mejor.

2- Tirar una manguera con los tres cables directamente desde la unidad exterior al cuadro por dentro del tubo corrugado, espero que haya espacio.

Por supuesto que la parte delicada la hará un electricista, pero por recordar "viejos tiempos" y la satisfacción de hacer las cosas uno mismo quiero hacer yo todo lo posible.

Gracias de antemano por vuestros consejos y si tenéis más sugerencias serán bien recibidas. Un saludo
 

Adjuntos

  • thumbnail_IMG_6977.jpg
    thumbnail_IMG_6977.jpg
    66,4 KB · Visitas: 5
Última edición:

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

> El AA es circuito independiente, y va con cable de 6 mm2 (claro está que no has dicho qué potencia va tener el aparato)

> Las cajas de enchufe no lo son de derivación. Por tanto no se puede/debe hacer empalmes en ellas

> Tampoco se puede derivar de un enchufe para otro (lo que común mente se llama "coser"-solo se permite en un supuesto- ) Hay que salir desde una caja de empalme

> Tengo curiosidad por saber que hay incrustada en la caja de automáticos: mira a ver si cuelgas una foto más nítida

>En lugar de andar haciendo "ñapas" con automáticos DPN arranca ese cuadro y coloca uno nuevo que permita mas salidas

> Hasta ahora hablaste de "aumentar cosas" pero no se si has tenido en cuenta la capacidad de la instalación, con respecto a la sección de la DI (Derivación Individual, cable que va desde el contador a la caja de automáticos)

Saludos
1761223801607.png
 

urracaverde

Nuevo miembro
Hola

> El AA es circuito independiente, y va con cable de 6 mm2 (claro está que no has dicho qué potencia va tener el aparato)

> Las cajas de enchufe no lo son de derivación. Por tanto no se puede/debe hacer empalmes en ellas

> Tampoco se puede derivar de un enchufe para otro (lo que común mente se llama "coser"-solo se permite en un supuesto- ) Hay que salir desde una caja de empalme

> Tengo curiosidad por saber que hay incrustada en la caja de automáticos: mira a ver si cuelgas una foto más nítida

>En lugar de andar haciendo "ñapas" con automáticos DPN arranca ese cuadro y coloca uno nuevo que permita mas salidas

> Hasta ahora hablaste de "aumentar cosas" pero no se si has tenido en cuenta la capacidad de la instalación, con respecto a la sección de la DI (Derivación Individual, cable que va desde el contador a la caja de automáticos)

Saludos
Muchas gracias por tu respuesta Coitocircuito.
> El AA es circuito independiente... - Añado información que ayer no tenía. El aire acondicionado (split) es de 3000 frigorías, el técnico me dice que se puede conectar a cualquier enchufe :unsure: pues según sus palabras no llega a los 8 amperios, y solo en el momento de arranque; el consumo sobre 2000 vatios también al inicio, después se estabiliza en 1200. Palabra de técnico, no mía. Pondré cable de 6mm2 como me recomiendas.
> Las cajas de enchufe... - El empalme lo descarto, gracias por la apreciación, intentaré tirar una linea directa e independiente desde el cuadro hasta el enchufe estanco, que he decidido ponerlo exterior, da para un balcón la máquina, y así tengo un enchufe por si lo necesito alguna vez para algo que no sea el aire. Y si no cabe el cable, pues desde la caja de derivación, pero siempre manteniendo la misma sección de cable.
> Tengo curiosidad por... -En cuanto pueda volver al piso, que todavía no me han dado las llaves subo la caja de automáticos, aunque el anterior propietario me ha dicho que se cambió y renovó la instalación eléctrica justo antes del confinamiento.
>En lugar de andar haciendo "ñapas"... - Guardo esas palabras y se la diré al electricista, que al igual que usted, sabe más que yo.
> Hasta ahora hablaste de "aumentar cosas" .... - La sección de la DI no tengo ni idea, otra cosa que me apunto para mirar.

Muchas gracias por tu orientación.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Una matización

Como ves el AA lo remarca con una potencia máxima de 5.500 W, de ahí su sección 6 mm2 Por eso hice alusión a la potencia del equipo, ya que los actuales pueden llegar a consumir menos

Ello no implica que se pueda (deba) conectar al circuito de enchufes. Al ser este es de 16 A, con ese AA ya estás consumiendo 9 A. Eso nos lleva a que si estás usando la plancha (p.e.) va disparar el automático y eso no va ser lo que quieres...

Así que circuito aparte para el AA La sección acorde con el automático que la proteja Y que tengas en cuenta que los schuko son de hasta 16 A (si es que el split ya viene con él)
 

urracaverde

Nuevo miembro
Buenas, perdona la tardanza en contestar, he estado con un gripazo...Esta tarde voy al piso, haré foto para que se vea mejor el cuadro. Imagino que si dejo yo todo cableado hasta la caja de registro antes del cuadro ( 1 metro aprox de distancia) el electricista no tendrá problemas en poner un nuevo "térmico".

Ya abusando un poco de tus conocimientos y experiencia, dónde puedo encontrar un schuko para exterior que quepa un cable de 6mm en los orificios?

Gracias nuevamente
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

No sé si interpretaste bien este párrafo

1761570250256.png
Eso quiere decir que si el split viene con un schuko no tiene por qué cablearse con 6 mm2 y menos aún colocar un automático 25 A. Como se deduce del párrafo, hay que casar potencia- sección -automático Así que si consume menos de 3680 W cable de 2,5 mm2 y automático de 16 A

No obstante, si por razones de caídas de tensión, se necesitasen colocar cables de mayor sección, que no se adapten a la conexión, lo que se hace es colocar terminales PREAISLADOS que la reducen, tales como estos

1761571096549.png
Según sea el tipo de emborne se utiliza el de pala o el de pivote. Se referencian por el color Rojo (hasta 1,5mm2) Azul (hasta 2,5 mm2) y Amarillo (4/6 mm2) Se necesita una herramienta de engaste para prensar. Y según el espacio que haya en la caja posiblemente los haya que doblar a 90º
1761571631612.png

Esos detalles déjalos en manos del electricista que es el que entiende de esas cosas

Yo no me dedico a ese campo ya que provengo del sector industrial. Por tanto, cuando hago este tipo de recomendación, no estoy arrimando el ascua a mi sardina

Supongo que a quienes se dedican a ese campo les joderá bastante ir a hacer una instalación parte de la cual ya está realizada por el cliente...
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba