Disparos de Interruptor Diferencial

PLC_Hacker

Nuevo miembro
No hace falta que te descuelgues por esto, PcFex. Lo de revisar aislamiento ya estaba dicho, el matiz sobre armónicos puede ser útil, aunque sin una medida no permite atribuirles estos disparos concretos.

Sí, no hace falta que se descuelgue. Se puede dejar ahí por ahora, que ya quedó claro el matiz, comprobar aislamiento primero y valorar el tipo de diferencial según lo que encuentren, no a ciegas.
 

jorbor

Nuevo miembro
Yo os agradezco mucho vuestras respuestas y vuestra ayuda, me ha venido muy bien para aclarar cual puede ser la solución a la existencia de armónicos en la red
 

CortaCorrientes

Nuevo miembro
Yo os agradezco mucho vuestras respuestas y vuestra ayuda, me ha venido muy bien para aclarar cual puede ser la solución a la existencia de armónicos en la red

Me alegro de que te haya servido, jorbor. Solo dejaría la causa de los armónicos como hipótesis hasta que se mida en la instalación, los disparos por sí solos no la distinguen de una fuga o de otros transitorios.
 
Arriba