Diferencial en sistema TN-C

Witon

Nuevo miembro
Me surge una duda. Para el Sistema TN-C tengo entendido que para sección menor de 16 mm2 es obligatorio poner diferencial, entiendo tmbn que para ese caso lo que se hace es pasar de un TN-C aguas arriba a un TN-S aguas abajo, estoy en lo cierto?
Otra duda, para una carga con sección mayor a 16 mm2 si conectara el siguiente esquema, el diferencial funcionaria verdad? I1 diferente a I2, luego el diferencial dispara.
1735571871323.png
 

PcFex

Miembro Plata
En los sistemas de distribución TN-C, no se ponen diferenciales, los magnetotérmicos hacen esa función, ya que cualquier fuga a tierra se interpreta como cortocircuito.

Te recomiendo este video

 

Witon

Nuevo miembro
si lo se que no se ponen, pero porque esta mal mi razonamiento en ese esquema mal pintado que he hecho? es curiosidad
 

PcFex

Miembro Plata
si lo se que no se ponen, pero porque esta mal mi razonamiento en ese esquema mal pintado que he hecho? es curiosidad
En España usamos el TT y siempre se pone diferencial
TN-S, TT y IT, el cable de tierra es distinto al neutro y supongo ( no lo probé nunca ) que al tener el neutro conectado al diferencial y al chasis este saltaría, pero solo supongo y si alguien mas entendido que yo en esto, lo aclarase, se lo agradeceria.
 

Witon

Nuevo miembro
Porque el diferencial no va a proteger? Si supera su umbral de sensibilidad va a disparar .
 

ForoElectricidad

Administrador
Miembro del equipo
Me surge una duda. Para el Sistema TN-C tengo entendido que para sección menor de 16 mm2 es obligatorio poner diferencial, entiendo tmbn que para ese caso lo que se hace es pasar de un TN-C aguas arriba a un TN-S aguas abajo, estoy en lo cierto?
Otra duda, para una carga con sección mayor a 16 mm2 si conectara el siguiente esquema, el diferencial funcionaria verdad? I1 diferente a I2, luego el diferencial dispara.
Ver el archivo adjunto 4686

Para darle una resolución a los temas abiertos mas antiguos.
Consiguió solucionar su problema ?
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

No soy amigo de hacer cábalas con circuitos que, aunque funcionen, no están permitidos por la legislación vigente, pero en el caso descrito OPINO que esto es así

1737091256458.png
 

SonOfTesla

Nuevo miembro
Hola a todos, es mi primer post en este foro, que espero repasar y poder colaborar.
No se de donde se ha sacado eso de que "Para el Sistema TN-C tengo entendido que para sección menor de 16 mm2 es obligatorio poner diferencial", ya que no tiene sentido. Cuando alguien nos diga este tipo de "reglas" debemos pedir una referencia normativa o bibliográfica.
Venía a escribir que con TNC la protección diferencial está prohibida, y de que todas formas no iba a funcionar, pero otro usuario ha puesto un extracto de un documento donde lo justifican adecuadamente y creo que responde a la duda del autor del post.
En cuanto al esquema original, lo que se está haciendo es pasar de un TNC a un TNS, y es por eso que el diferencial sí puede ver el defecto, aunque como bien apuntan, el diferencial aquí es una medida complementaria, pues el defecto que se está produciendo es un cortocircuito y actuará la protección instantánea del interruptor automático.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola a todos, es mi primer post en este foro, que espero repasar y poder colaborar.
No se de donde se ha sacado eso de que "Para el Sistema TN-C tengo entendido que para sección menor de 16 mm2 es obligatorio poner diferencial", ya que no tiene sentido. Cuando alguien nos diga este tipo de "reglas" debemos pedir una referencia normativa o bibliográfica.
Venía a escribir que con TNC la protección diferencial está prohibida, y de que todas formas no iba a funcionar, pero otro usuario ha puesto un extracto de un documento donde lo justifican adecuadamente y creo que responde a la duda del autor del post.
En cuanto al esquema original, lo que se está haciendo es pasar de un TNC a un TNS, y es por eso que el diferencial sí puede ver el defecto, aunque como bien apuntan, el diferencial aquí es una medida complementaria, pues el defecto que se está produciendo es un cortocircuito y actuará la protección instantánea del interruptor automático.
Hola

No estaría de mas que leyeras la normativa del foro. Entre otras cosas dice que no se permite esto

1777080483045.png

Ese post tiene mas de 1 año

Un saludo
 
Arriba