Más que una "actualización" si que se necesita:
> Los automáticos "modernos" no se lee su intensidad nominal. Por tanto no se sabe si están bien dimensionados para el cable
> Los automáticos "viejos" están fuera de normativa (tienen sus bornes accesibles) pero mientras no cambies de potencia nadie te exigirá nada
> Hay un automático con más cables que en una verbena: lo había que clarificar, a ver de qué circuitos corresponde
> Hay unos cables azules en el Interruptor diferencial que aparentemente están mal pillados
> Hay salidas que no tienen tierra
> No se entiende muy bien que pinta un conductor de color amarillo en el Interruptor diferencial
Pero lo verdaderamente importante (que incumpla toda normativa) es que el interruptor diferencial es de 300 mA (0,3A), cuando debiera ser de 30 mA (0,03A)