contactor y relay termico para bomba de agua consulta!!!

arielmacross28

Nuevo miembro
hola mi consulta es mas que nada ,,,de asesoramiento de como conectar un contactor y un relay termico para una bomba de agua con un flotante de corte y otro flotante de aviso de falta de agua o aviso de totalmente lleno del tanque..
como armara un tablero,,como calcular el valor del relay termico y sus respectivo contactor trifasico en este caso para armar un tablero para un o mas bombas de agua..espero recibir ayuda muchas gracias.
 

malorro

Nuevo miembro
buenas tardes, en el segundo esquema veo un fallo importante:
la bobina del contactor esta por encima de la proteccion o sea que no esta protegida por nada, yo la conectaria por debajo del magnetotermico por que asi si en algun momento tenemos una averia en la bobina del contactor la instalacion estara protegida, de hecho no estaria de mas conectar un interruptor diferencial junto al magnetotermico.
un saludo
 