Contactor 24V / 220V - No enclava

joepol

Nuevo miembro
Buenos días. Les comento que tengo un sistema de riego automatico instalado en el cual una plaqueta electronica controla la apertura de electrovalvulas y a la vez, envia una señal de 24v a un contactor para que este encienda una bomba monofasica de 3/4Hp.
El problema se da que cuando se da la señal de encendido de la bomba, la bobina del contactor comienza a hacer mucho ruido (como que estuviera electrificada) pero el contactor no llega a cerrar el circuito. Esto lo soluciono manualmente empujando el cuerpo movil del contactor hacia dentro y ya queda funcionando (con el contactor cerrado). El tema es que esto me obliga a manejar manualmente el sistema de riego.
Alguna sugerencia de cual puede ser la causa? Puede ser que la señal de la placa controladora no tenga la fuerza suficiente para cerrar la bobina del contactor? o simplemente el contactor esta en falla?
 

chispa41

Miembro
Si el contactor tiene espira de sombra, sustituyela o eliminala si no tienes repuesto, y prueba. Si persiste la averia entonces es la bobina de activacion del contactor.
 

PcFex

Miembro Bronce
Hay contactotes que se les puede cambiar solo la bobina y ese ruido es sintoma de que la bobina ya finalizo sus ciclos.
Lo que veo muy arriesgado es que sea un riego automatico quien controle la bomba, puede pasar al al contrario, que el riego termine el ciclo y la bomba siga funcionando.
Tampoco veo muy efectivo un sistema de riego donde no se pueda controlar la presión de la bomba.

s-l640.jpg


Esisten en el mercado sistemas de presión, te vas quitar dolores de cabeza por menos de 50€, son estos sistemas los que ponen en funcionamiento la bomba, solo con abrir el grifo...
 