Consumo muy alto

Resgua

Nuevo miembro
Hola. Tengo un problema de consumo que no he podido solucionar, el cual paso a detallar:
Tengo una instalación domiciliaria que consta de un disyuntor de 25a, una térmica general de 25a. Ya dentro de la casa, tengo una térmica general de 20a, una térmica de 10a en el circuito de iluminación (con 7 lámparas de bajo consumo y 6 dicroicas de led) y otra térmica de 10a en el circuito de tomas (18 tomas en total a los que se conectan 2 pc, 2 tv led, un lavarropas y una heladera).
El problema es que si subo ambas térmicas (de los dos circuitos) tengo un consumo de 0.5 Kw/h (no importa lo que conecte a los tomas). En cambio si bajo una de las térmicas de 10 a (ya sea la de iluminación o la de tomas) el consumo baja considerablemente a 0.1 kw/h (tampoco sin variar demasiado lo que tenga conectado a los tomas)
Han venido un par de electricistas y no han dado con la solución. Alguien sabe qué puede ser?

Gracias.-
 

chapa50

Nuevo miembro
Primero tomaria el amperaje a cada aparato, y saber cuales son los consumos reales de cada cosa; a partir de alli actuaria en consecuencia a esos datos.

Podria ser q tengas cruzados los neutros de los diferentes circuitos.

Saludos.
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba