Tengo una instalación para revisar por que salta el Magnetotermico general (40 A) y en principio el consumo no puede ser tanto.
Reviso, hago mediciones, y compruebo que en la instalación (trifásica +N) las fases en principio están equilibradas y no pasan de los 17/18 amperios por cada una. sorpresa al mirar el N que no es que no sea 0 sino que se eleva hasta los 42 amperios, calentando sobremanera el cable y la instalación a su vez.
la instalación es en su mayoría de alumbrado led con lo que no me cuadraba el tema del consumo. Me aseguran que las conexiones están reapretadas.
He leído que podría ser un tema de Armónicos de SECUENCIA HOMOPOLAR.


.
Como se puede solucionar eso???
Gracias
Reviso, hago mediciones, y compruebo que en la instalación (trifásica +N) las fases en principio están equilibradas y no pasan de los 17/18 amperios por cada una. sorpresa al mirar el N que no es que no sea 0 sino que se eleva hasta los 42 amperios, calentando sobremanera el cable y la instalación a su vez.