Dejo la siguiente consulta a ver si alguien me puede orientar.
Tengo un grupo electrogeno de 5,5kva monofasico 220v (6,5 kva max).
Tengo la duda de si puedo encender un aire de 5000 frigorias, el cual la etiqueta marca un LRA (Corriente de rotor bloqueado) de 44A-
Por lo que entiendo, ese el consumo de arranque del motor, y en teoria creo que no me alcanzaria ya que como maximo casi 30AMP. (6500w / 220v).
De consumo nominal con pinza amperometrica me da unos 6A.
Se puede quemar el equipo o el grupo electrogeno si intento encenderlo?
El valor de LRA no es cuando el motor esta trabado completamente y un poco extremo?
Saludos y muchas gracias,