Consideraciones a tener en cuenta en la Correcion del Factor de Potencia

CORRECION DEL FACTOR DE POTENCIA.
Consideraciones a tenerse en cuenta al corregir el FP.
La potencia en Kw no es modificada.
La corriente minima obtenida FP = 1 será igual a la corriente de linea x FP de la carga.
La potencia reactiva de la bateria de capacitores será igual a la potencia de la carga para un FP = 1
Potencia capacitiva mayor que la de la carga pasa el FP a ser menor que 1 capacitivo.
El FP = cos φ solo en cargas lineales.
El ejemplo presenta una carga de 30,5 Kw 220v 100 amp FP = 0,8 ind. Fig 1
La corriente linea resultante al conectarse capacitores con una corriente de 60 amp. es igual a 80 amp con un FP = 1 Fig 2
La corriente linea resultante al conectarse capacitores con una corriente de 120 amp es igual a 100 amp com FP = 0,8 capacitivo. Fig 3
Es de entenderse que el analisis de este sistema es vectorial.
Carlos Alberto - Brasilfp face 2.jpgFP face 1.jpgFP face 3.jpg
 