Conmutador y control de presencia

Manuel123

Nuevo miembro
Tengo una plaza de garaje con 2 puntos de luz, uno en el techo y el otro en la pared. El punto de luz de la pared lo enciendo desde uno de los pulsadores de un doble conmutador. El punto del techo lo enciendo con un detector de presencia.
Ahora quiero encender el punto del techo, además de con el control de presencia, con el botón que tengo sobrante en el doble conmutador.
Adjunto fotos de la caja de conexiones, del doble conmutador y del esquema en el que me baso.
Entiendo que para hacer lo que quiero, tengo que conectar A y C con las tomas 2 y 6 del doble conmutador.
De ser asi, incluso creo que me bastaría con pasar solo el cable que salga de C, ya que para conectar A podría puentear 5 y 2 en el doble conmutador.
Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
 

Adjuntos

  • IMG_20250803_183229_176.jpg
    IMG_20250803_183229_176.jpg
    87,2 KB · Visitas: 8
  • IMG_20250803_182510_044.jpg
    IMG_20250803_182510_044.jpg
    185 KB · Visitas: 8
  • IMG_20250803_182547_208.jpg
    IMG_20250803_182547_208.jpg
    112,5 KB · Visitas: 8

Manuel123

Nuevo miembro
Me autorespondo a medias Me funciona conectando A y C con las tomas 2 y 6 del doble conmutador.
La duda que me queda es si puedo evitar el pasar el cable con la fase que sale de A y en su lugar utilizar un puente entre 5 y 2 ya que esa fase pertecene al mismo circuito de alumbrado. Gracias.
 

Manuel123

Nuevo miembro
Al final conecté todo sin pasar el segundo cable de fase y utilicé el puente entre los bornes 5 y 2 del conmutador. Funciona todo tal como necesito. La única duda es si lo del puente es ortodoxo y no va contra la"normativa".
 