Conexión de bloque vigui de shneider

Suarez

Nuevo miembro
buenos días. He concluido una instalación fotovoltaica y he colocado junto al embarrado de la instalación un bloque vigui la entrada desde el cuadro de fotovoltaica es por la parte superior del magnetotérmico y la salida al embarrado de la red eléctrica del centro sale desde la parte inferior del bloque vigui.
El problema es que sin encender el inversor compruebo y a la parte inferior del diferencial llegan 230v pero de la parte superior del magnetotérmico solo salen 18v por lo que no llega tensión al cuadro de fotovoltaica.
Alguien me puede explicar la causa?
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Un bloque VIGI (que no "vigui") no tiene mas historia que la que puedan tener un interruptor y un diferencial montados por separado. Solo que en su caso está precableado y comparten mecanismo cinemático de disparo

1761976059009.png
En la figura es un 4P de gran calibre, pero el sistema de acople es común para todos. Si no hay continuidad entre la salida y la entrada lo mas probable es que no estén apretadas las conexiones a la salida del interruptor
Lo suyo es que lo desmontes del circuito y compruebes su continuidad mediante un aparato de medida y revises el apriete descrito

Saludos
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba