Saludos a todos.
Comparto el siguiente caso en el que surge una inquietud y quisiera conocer sus opiniones al respecto. Por favor si tienen conocimiento del tema agradezco su amable orientación.
En un hospital se tiene un tablero de aislamiento de 10kVA 208V, 2 fases para las necesidades eléctricas de un cuarto de angiografía. Dicho tablero debe contar con una UPS, cuya solución planteada es una UPS de 10kW, 2F (Referencia SRT10KXLT-5KTF2 de la marca APC), provista de dos transformadores reductores de 5kVA de tal manera que permita generar 120V Fase a Neutro. El neutro se genera desde el transformador de aislamiento de la UPS.
¿Existe algún problema de incompatibilidad que la UPS posea transformador de aislamiento cuando el tablero de aislamiento ya cuenta con transformador de aislamiento?
Qué medidas se pueden tomar sin necesidad de cambiar la UPS?
Agradezco su amable orientación.
Comparto el siguiente caso en el que surge una inquietud y quisiera conocer sus opiniones al respecto. Por favor si tienen conocimiento del tema agradezco su amable orientación.
En un hospital se tiene un tablero de aislamiento de 10kVA 208V, 2 fases para las necesidades eléctricas de un cuarto de angiografía. Dicho tablero debe contar con una UPS, cuya solución planteada es una UPS de 10kW, 2F (Referencia SRT10KXLT-5KTF2 de la marca APC), provista de dos transformadores reductores de 5kVA de tal manera que permita generar 120V Fase a Neutro. El neutro se genera desde el transformador de aislamiento de la UPS.
¿Existe algún problema de incompatibilidad que la UPS posea transformador de aislamiento cuando el tablero de aislamiento ya cuenta con transformador de aislamiento?
Qué medidas se pueden tomar sin necesidad de cambiar la UPS?
Agradezco su amable orientación.