Canalizaciones domesticas

jcce2001

Nuevo miembro
Hola,

Estoy con la reforma eléctrica del piso de un familiar. Aunque en su día hace como 20 años saque FP2 de electricidad, no ejerzo de ello, salvo alguna reparación e instalaciones de enchufes necesarios para mi trabajo y siempre en empresas y con canaleta. asi que conozco la teoria pero no la práctica del dia a dia.
Queria preguntaros sobre unas cuestiones sobre el RTB que no me queda claro, al objeto que cuando venga alguien con el titulo de instalador para hacer el boletin no tenga problemas.
En instalaciones en viviendas cuando se hace mención al diametro del tubo por cada circuito (circuito de luz tubo de 16, etc...), entiendo que son "recomendaciones". Mi idea es utilizar en el troncal de la instalación, que sería por el pasillo, 3 tubos de 25. Uno para pasar el cable de 6mm para la cocina. Por otro tubo circuito de lavadora, caldera, etc con cable de 4mm y el circuito de luz con cable de 1,5mm. Y por el tercer tubo circuito enchufes varios con cable de 2,5mm y circuito humedos también con cable de 2,5mm. Entiendo que no debería de haber problemas, pero me gustaría que alguien que se dedicará a electricidad de viviendas me dijera si me pueden poner problemas a la hora de hacer el boletin.

Por otro lado también quisiera saber si puedo utilizar el mismo cable de tierra para dos circuitos, por ejemplo para los circuitos de 2,5mm (enchufes varios y humedos) pasar solamente 5 cables y utilizar la misma tierra para los dos. Teoricamente se que no hay ningún problema, pero como he dicho antes no quiero que vengan a hacerme el boletin y me digan que no se puede.
.

Un saludo y gracias anticipadas por vuestras repuestas
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

En la Guía de interpretación del REBT te lo explica, en función del tipo de tubo


Con respecto a compartir la tierra te lo dice en esta otra ITC


Ahora bien: es de sentido común que, cuando se hace nueva/reforma una instalación, "no se repare en pelos" y se haga con todas las garantías y a previsión de futuros. Ello implica meter tubo para cada circuito y dejarse de tonterías: si de inicio saturas los tubos no podrás meter mas cables a futuro, si se diera el caso.

El ahorro que pretendes sería nimio y, quien te haga el CIE, te puede poner pegas: si es buen profesional no querrá dejar estampada su firma en una instalación que no hizo y que es una autentica chapuza

Saludos
 

jcce2001

Nuevo miembro
Gracias por la respuesta.
En este caso, no es por ahorrar, es por no hacer tantas rozas y dejar la pared con mas tubos que ladrillos.

Un saludo
 

jcce2001

Nuevo miembro
Hola,

Finalmente vamos a bajar los techos, por lo que nos ahorraremos un buen número de rozas. La duda que nos ha surgido ahora es , si es obligatorio poner cajas de derivación o de registro y si estan tienen que estar vistas o pueden estar "escondidas" en el falso techo.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Lo suyo es que las cajas de empalme y paso (dependiendo de la longitud del tendido tiene que haber cajas intermedias para poder manipular la guía, aunque no lleve ningún tipo de empalme o derivación) estén accesibles ya que, si no lo están, de poco sirve. Y si hay, y no se ven, peor aún

Hay partes de la normativa que no viene en el REBT debido a que anteriormente ese apartado se regía por las NTE (Normas Tecnológicas de Edificación) las cuales fueron derogadas por una norma europea cuando entramos en el mercado común; pero que aún sirven de "guía burros"

Mas o menos decían esto

1767071827522.png


El que estén establecidas esas medidas es para que uno tenga un referente a la hora de taladrar en la pared. Aunque llegados a ese supuesto lo mejor es disponer de un localizador de cableados y conductos

Con relación a "bajar los techos" debes informarte de la normativa de tu comunidad autonómica, ya que no todas tienen considerada la altura mínima a la que deben estar los techos.
Tal altura no es un capricho, o una previsión de lo que puedan llegar a crecer los retoños, sino que tiene relación con el volumen de humo en caso de incendio

Y con referencia a que las cajas de empalme "son feas" decir que hace unos años sacaron al mercado unas cajas con doble tapa que siempre quedaban enrasadas y que tenían iluminación a su alrededor: ignoro si aún siguen existiendo
 