Cálculo Sección Cableado Batería Condensadores

Electrotec

Nuevo miembro
Buenas tardes,

Me gustaría compartir una duda con ustedes, por si alguien me pudiese ayudar.

He de conectar una batería de condensadores de 400 KVAr a un armario, aguas abajo del corte en carga. Como protección contra derivación le han situado aguas arriba de dicha batería un diferencial tripolar de 400A y 300 mA de sensibilidad.

La duda que tengo es la elección de la sección del cableado que conecta el diferencial con la batería.

Por un lado, me han comentado que me puedo basar en el calibre del diferencial para elegir una sección de cable en base a ese valor.

Por otro lado he realizado una serie de cálculos encaminados a la obtención de la intensidad máxima admisible que circulará por dicho cableado, obteniendo lo siguiente:

I= Q/(√3*U)= 400000/(√3*400)= 577,35 A Aplicando un coeficiente de sobrecarga de 1,7 obtendremos una I'= 981,5 A

Entiendo que esta intensidad es la que circula por cada uno de los cables conectados, luego habrá que instalar tres cables de cobre de 185 mm^2 (es decir, 3x185 en cada fase?)

Gracias por la ayuda.
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba