Hola a todos!
estoy haciendo reforma en una vivienda, en comunidad de vecinos, intentando hacer la mínima elevada. El cable existente de DI es de 10mm2 PVC de long. +/- 30m y no hay manera de cambiarlo dentro del tubo existente.
La caída de tensión entre DI y el punto mas desfavorable de la instalación interior, compensado una con la otra, esta casi rozando los 4%. ¿Qué os parece?
 

Adjuntos

  • Doc1.pdf
    24,5 KB · Visitas: 5

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

No es cuestión de pareceres si no de cálculos: si por sección existente no se adecúan a la potencia prevista, o bien bajas el grado de electrificación, o bien aumentas la sección

Si no tiene cabida por el tubo existente habrá que colocar otro. No hay mas historias

Las otra opción es tirar de largo, que queme la DI y el edificio: a ver cómo lo justificas

Saludos
 

Electroluc

Nuevo miembro
Perdona por no haberlo aclaradao antes: Según los calculos por sección y capacidad térmica del cable, la DI existente soporta dicha potencia, pero solo si dejo compensar la caida de tension entre la DI e instalacion interior.
 