Cables unipolares por diferente canalización?

AXY

Nuevo miembro
Buenas,

Hemos tirado una canalización en obra y no entran los 4 cables por ese tubo ¿Podría tirar las fases R y S por un tubo y la fase T y el N por el otro? ¿Habría algún problema de descompensación o calentamiento?

Gracias,

Un saludo
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
NO SE PUEDE HACER; los cables tienen que ir formando un terno Si la canalización es pequeña se hace mayor, que tampoco es tan problemático, seguro
 

anniel

Nuevo miembro
Si los cables que estás utilizando son de baja tensión y están dentro de los límites de carga admisible del conductor y cumplen con las normativas y reglamentaciones específicas, no debería haber un problema de descompensación o calentamiento al separar las fases R y S en un tubo y la fase T y el N en otro.

Sin embargo, es importante asegurarse de que los tubos utilizados sean adecuados y tengan la capacidad para acomodar los cables sin restricciones. También es esencial que se respeten las distancias mínimas de aislamiento entre los conductores y se sigan todas las reglamentaciones y normativas vigentes en tu país.
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Si los cables que estás utilizando son de baja tensión y están dentro de los límites de carga admisible del conductor y cumplen con las normativas y reglamentaciones específicas, no debería haber un problema de descompensación o calentamiento al separar las fases R y S en un tubo y la fase T y el N en otro.

Sin embargo, es importante asegurarse de que los tubos utilizados sean adecuados y tengan la capacidad para acomodar los cables sin restricciones. También es esencial que se respeten las distancias mínimas de aislamiento entre los conductores y se sigan todas las reglamentaciones y normativas vigentes en tu país.
Como se dice vulgarmente "estás meando fuera del tiesto" Eso no se puede hacer. Así mismo se te rogaría que no utilices tus intervenciones para meter propaganda
 