Cables de electrodomésticos demasiado finos?

Victort

Nuevo miembro
Buenas tardes.

He comprado un calefactor eléctrico de marca rowenta en el que, según sus características consume 2000 W
El cable que trae es de tan solo 0.75 milímetros cuadrados de grosor.

Por otro lado me he fijado en todas las Regletas que tengo en casa, compradas ya echas, con su cable y enchufe macho de fábrica.
Pone en todas ellas que soportan hasta 3680w (16A) pero unas traen cable de 1 mm cuadrado y otras de 1,5 mm cuadrados.

Mi pregunta es:
El cable que traen los calefactores por ejemplo, de tan solo 0.75 mm aguantará los 2000w sin llegar a quemarse?
Si se conecta a cualquier enchufe de la casa de 16A, el magnetotérmico no actuaría...
No deberían traer cable de 1,5 mm que según reglamento aguanta hasta 10A lo que son 2300w??
Por qué electrodomésticos de 2000w traen cable de 0.75 ?? Como secadores de pelo, calefactores, planchas...??

Mi segunda pregunta es:
Por qué las Regletas traen cable de 1 mm o 1,5 mm. Y en todas ellas pone que aguantan hasta 3680w lo que es igual a 16A?
No sería el cable de 2,5 mm el que deberían llevar?? Al igual que el circuito de fuerza??
Es seguro esto? Saltaría el térmico de 16A para proteger estas regletas?

Nunca he llegado a saber por qué lo hacen así, si para ahorrar en cable, aunque esto sea peligroso, si es que son "cables especiales" que aunque sean tan finos aguantan mucho más.... No lo sé...

Alguien lo sabe? Gracias.
 

Fede246881

Nuevo miembro
Hola, la mayioría de los artefACTOS traen cable fino, pues en el calculo del cable tambien se calcula el largo del mismo, la regletas dicen lo mismo por lo ya te puse y también pues no son muy confiable las ya hechas y tampocoes bueno usar una en esos aparatos, más vale cambiale todo elcable por uno más largo y de 2mm , espero te ayude chau felices fiestas
 

Fede246881

Nuevo miembro
En corriente alterna:
{\displaystyle M=L\ I\cos \varphi } {\displaystyle M=L\ I\cos \varphi }

donde:

M, momento eléctrico, en amperios por metro [A·m].
L, longitud de la línea, en metros [m].
I = intensidad de corriente eléctrica, en amperios [A].
{\displaystyle \cos \varphi } {\displaystyle \cos \varphi }, factor de potencia, adimensional.
 

JTOMMY

Nuevo miembro
Si ese es el cable original y no ha sido modificado es porque asi fue diseñado, aunque dudaría de esa marca.
Y para no sobrecargar las tomas deberias tirar un cableado hacia el tablero principal de la casa, y de ser necesario, colocar disyuntores aparte.
 

Magneto

Nuevo miembro
En un cable la sección o calibre no es lo único que determina la corriente máxima, también el sistema de instalación. Un cable al aire libre puede aguantar algo más que el mismo cable en un tubo empotrado, ya que al aire libre puede disipar el calor mucho mejor.

Para un alargador o regleta de enchufes, un cable de 1,5mm² aguanta bien 3000W, el cable se calienta algo pero no es peligroso. Pero cables de sección menor ya es peligroso, por que si no te das cuenta y conectas mucha carga se quemará.

En un aparato según su consumo el cable puede ser más delgado. Los 2000W de una estufa son unos 8A de carga. Es un poco justo, has notado si el cable se calienta? Quizá algunos fabricantes tiren demasiado por lo bajo.

Por otra parte, el uso doméstico de 220V en vez de 120V en Europa se impuso durante épocas de extrema pobreza precisamente para poder utilizar cables más delgados, aunque 220V sea más peligroso que 120V.
Saludos
 