Buenas tardes estimados colegas electricistas, hago una consulta:

Gabriel Mendez

Nuevo miembro
Buenas tardes estimados colegas electricistas, hago una consulta:
quien tenga conocimiento y ganas de compartirlo, si me ayudan a resolver el cálculo del voltaje de salida en baja tensión al mover los TABS de un transformador de 350 kva en 24.9 kv:
Voltios Pos/Tabs Conmutador Voltaje de salida
26145 1 (10-13) (11-14) (12-15) _________?
25523 2 (13-7) (14-8) (15-9) _________?
24900 3 (2-16) (8-17) (9-18) 400/231 V
24278 4 (16-4) (17-5) (18-6) 425/246 V
23655 5 (6-19) (5-20) (6-21) _________?
le agradeceria mucho por compartir el conocimiento
 

Adjuntos

  • placa.jpeg
    placa.jpeg
    137,9 KB · Visitas: 5

Coitocircuito

Miembro Bronce
Hola

Las tensiones en el primario del trafo están en relación a +/- 2,5% y +/- 5%. (partiendo de la nominal que serían los 24.900 V) Esto es así por normativa de construcción de los trafos, aunque desde hace unos años ese criterio cambió en Europa

Puedes comprobar esos porcentajes para ver cómo coinciden

Si se tratara de un trafo monofásico las salidas estarían en la misma proporción pero invertidas (cuando bajas de escalón en el primario la tensión del secundario aumenta, al estar recibiendo ese bobinado mayor tensión que le correspondería con respecto a la nominal, y si subes de escalón al contrario)

Pero al tratarse de un trafo trifásico hay que tener en cuenta los indices de conexión. En este caso no lo veo reflejado , pero o bien es el DYN5 ó bien en DYN11, cuyas relaciones de tensión están con raíz de 3. Al hacer el cálculo no te va cuadrar, ya que eso depende de la carga. Lo que si pudieras hacer es una proporción sabiendo que el dato que tienes (el 2,5% corresponde a un 6,25% real)

Tema aparte de la lectura que aportas es el aparato con el que esté realizado ya que, por su impedancia, el digital no sirve

En el protocolo de diseño del trafo vienen todos esos datos. Se entrega con el transformador (al menos en España es obligado conservarlo)

La disposición interna de conexiones del trafo no te sirve para nada, ya que tú sólo tienes accesible el conmutador de tensiones, con las 5 posiciones nominales

El conmutador no se puede accionar en funcionamiento, aunque en los grandes trafos de distribución sí se hace automáticamente en función de la carga
1682169678436.png


Saludos
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba