Hola, me dejo de prender el foco de un balastro. Y cuando mido ambos cables que salen del balastro al foco con un destornillador que tiene un foco para medir positivos, en ambos cables se prende el foquito, esto es normal?
Por si no se entendió, el balastro (para lampara de sodio 250w) tira por el lugar que tendria que tirar negativo, positivo. Por ende al foco llega positivo de ambos lados (esto no quemo el foco ni causa ningun corto, pero no funciona)
Por si no se entendió, el balastro (para lampara de sodio 250w) tira por el lugar que tendria que tirar negativo, positivo. Por ende al foco llega positivo de ambos lados (esto no quemo el foco ni causa ningun corto, pero no funciona)
Esta entrada no la había visto. Como pasaron varios días no sé si ya solucionaste el asunto, pero que sepas que las lámparas de sodio no trabajan con DC. Por tanto no hay positivos ni negativos (por mucho que "se encienda el foquito")
A la hora de poner el buscapolos (que así se llama el artilugio ese "del foquito") a la salida de la reactancia que sepas que la tensión que se alcanza en ese punto (durante el proceso de arranque) llega a los 1,5...4 kV, es decir 1500-4000 voltios
Tal vez si notas en una próxima intervención "esa sensación" se te quiten las ganas de andar metiendo mano en lo que no estás capacitado