Ayuda problema electrico

Fragafter

Nuevo miembro
Tengo la siguiente instalación, si yo mido entre cada una de las fases con el neutro tengo 220v.
Si mido la tierra con el neutro tengo 180v.
Si mido tierra con la fase negra 220v, tierra con fase marron 220v, tierra con fase gris 400v.
Alguien sabe por que solo entre la tierra y la fase gris me da 400v y no con el restos de las fases?
Es un problema interno del edificio o externo?

Imagen de WhatsApp 2023-11-15 a las 09.30.56_4c0eb3ed.jpg
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
> Secciona el interruptor y vuelve a medir voltajes, aguas arriba del interruptor, con un voltímetro analógico, no con uno digital
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba