Ayuda por favor

Rubenpa

Nuevo miembro
He comprado una parcela y mi sorpresa al abrir el pozo es que el motor no funciona debido a que varios cables están desconectados.
Necesito ayuda por favor.
 

Adjuntos

  • IMG_20201107_115522.jpg
    IMG_20201107_115522.jpg
    7,4 MB · Visitas: 54
  • IMG_20201107_115510.jpg
    IMG_20201107_115510.jpg
    7,1 MB · Visitas: 61

PcFex

Miembro activo
Dejo mi número por por si me podéis ayudar.

Yo no pondria el numero de teléfono, usa la mensajeria privada del foro, de donde eres ??

creo que tienes un grupo de presión y por lo que veo tendrias que empezar desde cero...

Ao9mlsu.png
 

Rubenpa

Nuevo miembro
Soy de carmona, Sevilla.
El fallo está en que en el interruptor verde va un cable pero no sé hacia donde.. ese interruptor es el que enciende la bomba
 

PcFex

Miembro activo
Me pilla un poco lejos

cFuHHjc.jpg



La verdad que está un poco lioso, si sigues el esquema que te puse, el 95 del rele termico no lo tienes conectado...tienes que poner el 4 interruptor en el 95 ?? no lo se..

Luego tienes varios cables conectados en el 22 NC de los contactos auxiliares, como sí se utilizase ese contacto como si fuese una borna, del 22 NC, sale un cable rojo al 3 y desde ahí un cable azul, al 13 NO..contacto normalmente abierto....y nada en el 14NO, el cable azul no hace nada..

Lo mejor, Polímetro y a timbrar, para saber donde va cada cable
 
Última edición:

Te puede interesar

material electrico
Arriba