Ayuda con termocuplas

alejandrogm77

Nuevo miembro
Saludos, tengo una pequeña duda. Sucede que tengo unas termocuplas tipo J de paquete, pero sucede que el PLC esta configurado con tipo K, supongo que es asi porque al conectar las tipo J la lectura en grados que da es mucho mas elevada de la real.

¿tengo que crear un nuevo proyecto o simplemente manipular algo en los ya existentes? es un 7-300 y el modulo es un 331.

Gracias.
 

iazkune

Nuevo miembro
En la configuracion del hardware para la entrada del termopar tendras que elegir el tipo de termopar correcto, sino no te dara la medida correcta.

un saludo.
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba