Ayuda con Espejo con luz

Manu1987

Nuevo miembro
Hola! Soy nuevo en el foro, y no tengo conocimientos de electricidad. Al hacer una obra en el baño, he ido a colocar los enchufes de nuevo y me veo con que no sé cómo estaban conectados los cables de la luz LED de un espejo a un enchufe hembra en la pared. (Este enchufe no se usa para conectar otros aparatos, pues tiene un mueble delante, solo se usa para la lucesita led del espejo)
Sé que esos cables estaban conectados al enchufe, pero ese enchufe ya tiene todos los bornes ocupados, (2 fases, 2 neutros y 2 tierra) pues si no los conecto todos no funciona otro enchufe que tengo 50cm más abajo, supongo que por ser del mismo circuito… (?) Agradecería me dijeran si es seguro conectar los 2 cables del espejo fase y neutro junto a los otros fase y neutro que ya tiene el enchufe conectados (funcionar, funciona) o si no que me recomiendan que haga.IMG_7265.jpeg
 

tempran83

Nuevo miembro
Lo que describes y si es seguro
Lo que tienes es un **enchufe usado como caja de derivación** algo habitual en instalaciones antiguas donde el enchufe sirve de punto de empalme para continuar el circuito al siguiente enchufe. Los dos pares de cables (entrada + salida) ya ocupan los bornes. Meter un tercer cable en el mismo bornillo del enchufe
NO es seguro, por dos razones:
  1. Los bornes de un enchufe Schuko están diseñados para **máximo 2 conductores** (entrada y salida).
  2. Un tercer conductor queda mal apretado y puede generar un punto caliente con el tiempo. - En un baño, con humedad, esto tiene más riesgo.
Qué hacer, solución correcta:
Sustituye ese enchufe por una caja de derivación estanca (o usa el hueco de la caja empotrada) y haz los empalmes con bornes Wago o regleta, dejando una derivación limpia para el espejo.
El esquema sería:
``` Línea entrada (fase + neutro + tierra) │ [WAGO o regleta en caja] ├── Salida → enchufe de abajo (los dos cables que ya tenías) ├── Salida → luz LED espejo └── Salida → enchufe de delante (si lo quieres operativo)

Materiales concretos:
  1. Wago 221-413** (3 vías, para cada conductor: fase, neutro y tierra por separado) — admiten hasta 4mm², son reutilizables y muy fiables.
  2. Caja de derivación empotrada** (si el hueco del enchufe actual es pequeño, puede que necesites una caja más grande, o usar la caja de la pared si tiene espacio suficiente).
  3. Si quieres mantener el enchufe visible en esa posición, pon un **enchufe con caja más profunda** (60mm) que te dé espacio para los Wagos dentro.
Una cosa importante sobre el baño Antes de conectar el espejo con LED: comprueba en qué volumen de baño está ese punto. Si el espejo está a menos de 60cm del borde de la bañera o plato de ducha (zona 2), el espejo debe ser específicamente **apto para ese volumen** (IP44 mínimo). El enchufe en zona 2 para uso general no estaría permitido, aunque para alimentar un aparato fijo instalado ahí (el espejo) sí puede existir si estaba previsto así originalmente. Si el enchufe y el espejo están fuera de los 60cm del borde — sin problema.
 

Manu1987

Nuevo miembro
Lo que describes y si es seguro
Lo que tienes es un **enchufe usado como caja de derivación** algo habitual en instalaciones antiguas donde el enchufe sirve de punto de empalme para continuar el circuito al siguiente enchufe. Los dos pares de cables (entrada + salida) ya ocupan los bornes. Meter un tercer cable en el mismo bornillo del enchufe
NO es seguro, por dos razones:
  1. Los bornes de un enchufe Schuko están diseñados para **máximo 2 conductores** (entrada y salida).
  2. Un tercer conductor queda mal apretado y puede generar un punto caliente con el tiempo. - En un baño, con humedad, esto tiene más riesgo.
Qué hacer, solución correcta:
Sustituye ese enchufe por una caja de derivación estanca (o usa el hueco de la caja empotrada) y haz los empalmes con bornes Wago o regleta, dejando una derivación limpia para el espejo.
El esquema sería:
``` Línea entrada (fase + neutro + tierra) │ [WAGO o regleta en caja] ├── Salida → enchufe de abajo (los dos cables que ya tenías) ├── Salida → luz LED espejo └── Salida → enchufe de delante (si lo quieres operativo)

Materiales concretos:
  1. Wago 221-413** (3 vías, para cada conductor: fase, neutro y tierra por separado) — admiten hasta 4mm², son reutilizables y muy fiables.
  2. Caja de derivación empotrada** (si el hueco del enchufe actual es pequeño, puede que necesites una caja más grande, o usar la caja de la pared si tiene espacio suficiente).
  3. Si quieres mantener el enchufe visible en esa posición, pon un **enchufe con caja más profunda** (60mm) que te dé espacio para los Wagos dentro.
Una cosa importante sobre el baño Antes de conectar el espejo con LED: comprueba en qué volumen de baño está ese punto. Si el espejo está a menos de 60cm del borde de la bañera o plato de ducha (zona 2), el espejo debe ser específicamente **apto para ese volumen** (IP44 mínimo). El enchufe en zona 2 para uso general no estaría permitido, aunque para alimentar un aparato fijo instalado ahí (el espejo) sí puede existir si estaba previsto así originalmente. Si el enchufe y el espejo están fuera de los 60cm del borde — sin problema.
Muchísimas gracias por tu ayuda. Me has dado una explicación clara y precisa que hasta alguien sin experiencia como yo ha podido entender. Creo que usaré los conectores WAGO con el esquema que me has expuesto, y eliminaré el enchufe, pondré una tapa ciega para que me quepan sin problema.
Respecto a la distancia con el plato de ducha del espejo y los enchufes están a más de 1,50m , así que entiendo que no hay problema.
Muchas gracias de nuevo. Saludos.
 