Averia cuadro bomba

comors

Nuevo miembro
Hola,

El otro dia hubo en la zona en la que vivo una tormenta, fui a ver un pozo de sondeo que tengo y no sacaba agua. La instalacion se trata de una bomba y un cuadro en el que hay un termico, un contactor + rele termico y un hidronivel (con sus sondas de pozo) y un interruptor marcha paro.

Pues bien cuando le doy al interruptor el hidronivel marca con luz roja que el pozo no tiene agua (Cuando si tiene). He comprado 3 sondas, las he conectado al cuadro y las he metido en un cubo de agua y el hidronivel sige indicando que no hay agua.

A la bomba no le ocurre nada ya que lo he conectado directamente sin el hidronivel y saca agua correctamente

Si me podeis orientar antes de comprar un cuadro nuevo os lo agradezco

El cuadro es casi identico a este:

quMuWY3.jpg
 

chispa41

Miembro
Buenos días comors; El relé de nivel de la parte derecha del cuadro suele tener electrónica dentro y puede que se haya dañado.
Para hacer la prueba deberías puentear la señal de la boya de nivel y ver si enciende y apaga la señal de "falta de agua". Si no varia, tendrás que cambiarlo.
 

comors

Nuevo miembro
Buenos días comors; El relé de nivel de la parte derecha del cuadro suele tener electrónica dentro y puede que se haya dañado.
Para hacer la prueba deberías puentear la señal de la boya de nivel y ver si enciende y apaga la señal de "falta de agua". Si no varia, tendrás que cambiarlo.
Gracias por responder.

El hidronivel es este: https://www.avel.eu/411rnpd0.html

Cuales son los conectores que tendria que puentear?
 

PcFex

Miembro activo
Yo nunca trabaje con estos dispositivos, me fui mas a lo tradicional, pero por lo que se ve las sonsas solo tienen un solo cable y la pagina no dice mucho.
solo esto,, como funciona.
El relé de salida dispara (1-3), siempre que haya agua en el pozo y no haya agua en el tanque, solo se desarma (1-4) cuando el tanque esté lleno o no haya agua en el pozo.
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Gracias por responder.

El hidronivel es este: https://www.avel.eu/411rnpd0.html

Cuales son los conectores que tendria que puentear?
No tienes que hacer ningún puente en las sondas (es la típica forma de joder el relé) lo que debes hacer es un contacto (con un cable entre el 3 y el 4). Quitas tensión, haces el puente y vuelves a meter tensión: debería entrar el contactor
NO HAGAS EL PUENTE DIRECTAMENTE, HAZLO SIEMPRE QUITANDO TENSIÓN
 

comors

Nuevo miembro
No tienes que hacer ningún puente en las sondas (es la típica forma de joder el relé) lo que debes hacer es un contacto (con un cable entre el 3 y el 4). Quitas tensión, haces el puente y vuelves a meter tensión: debería entrar el contactor
NO HAGAS EL PUENTE DIRECTAMENTE, HAZLO SIEMPRE QUITANDO TENSIÓN
probaré eso
 

chispa41

Miembro
Si no te dije lo de quitar tension, es porque obvié este punto ya que entiendo que no seas tan atrevido como para hacerlo con tension.
Menos mal que siempre esta el abuelo cebolleta al quite.
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Si no te dije lo de quitar tension, es porque obvié este punto ya que entiendo que no seas tan atrevido como para hacerlo con tension.
Menos mal que siempre esta el abuelo cebolleta al quite.
Hola

>Personajillos, como tú, son los que sobran por estos foros. Tales elementos son aquellos que ignoran hasta dónde puede llegar la osadía de una persona, cuando desconoce el campo que pisa. Si encima se les alienta a manipular en un cuadro, sin tomar las debidas medidas de seguridad, y encima se mofan de ello, ya da idea de la catadura de con quien trata uno

>Siguiendo con tú intervención expones esto:
=======
>Buenos días comors; El relé de nivel de la parte derecha del cuadro suele tener electrónica dentro y puede que se haya dañado.
Para hacer la prueba deberías puentear la señal de la boya de nivel y ver si enciende y apaga la señal de "falta de agua". Si no varia, tendrás que cambiarlo
======

>A ver si nos aclaramos: si es nivel de electrodos no tiene boya, y si es al contrario no tiene electrodos

>No contento con ello mandas CORTOCIRCUITAR LOS ELECTRODOS (ya descifré que llamas “boyas” a los electrodos) sin tener en cuenta que con ese procedimiento puedes joder la electrónica

>Los relés de nivel TODOS llevan electrónica (no es que “suelan” llevarla)


Si hubieras sido un poco mas listo le habrías aconsejado:
  1. Puentear la señal del relé a ver si entra el contactor
  2. En caso afirmativo: meter los electrodos en un caldero (por supuesto: con agua) Si realizada esta operación-comprobando cables y electrodos- sigue sin funcionar> sustituir relé

Cordial saludo y feliz navidad
 

chispa41

Miembro
Abuelo, con lo repelente que eres, vaya vejez mas infeliz y triste que te espera. Compadezco a quienes estuvieron trabajando en tu empresa cuando un personajillo como tu estaba en recursos humanos.
Pero ya se sabe: si quieres saber quien es manolin, dale un puestin...
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
El movimiento se demuestra andando. Tú, cada vez que "aportas" una solución, la cagas: a fecha de hoy aún no has colgado un post en el que hayas quedado meridianamente reconocido. Excepto en aquel que "te viniste arriba" informándonos ser jefe taller en una empresa que "hacía cuadros"...¡Manda güevos! como dijo Trillo (Federico)
 

comors

Nuevo miembro
Hola

>Personajillos, como tú, son los que sobran por estos foros. Tales elementos son aquellos que ignoran hasta dónde puede llegar la osadía de una persona, cuando desconoce el campo que pisa. Si encima se les alienta a manipular en un cuadro, sin tomar las debidas medidas de seguridad, y encima se mofan de ello, ya da idea de la catadura de con quien trata uno

>Siguiendo con tú intervención expones esto:
=======
>Buenos días comors; El relé de nivel de la parte derecha del cuadro suele tener electrónica dentro y puede que se haya dañado.
Para hacer la prueba deberías puentear la señal de la boya de nivel y ver si enciende y apaga la señal de "falta de agua". Si no varia, tendrás que cambiarlo
======

>A ver si nos aclaramos: si es nivel de electrodos no tiene boya, y si es al contrario no tiene electrodos

>No contento con ello mandas CORTOCIRCUITAR LOS ELECTRODOS (ya descifré que llamas “boyas” a los electrodos) sin tener en cuenta que con ese procedimiento puedes joder la electrónica

>Los relés de nivel TODOS llevan electrónica (no es que “suelan” llevarla)


Si hubieras sido un poco mas listo le habrías aconsejado:
  1. Puentear la señal del relé a ver si entra el contactor
  2. En caso afirmativo: meter los electrodos en un caldero (por supuesto: con agua) Si realizada esta operación-comprobando cables y electrodos- sigue sin funcionar> sustituir relé

Cordial saludo y feliz navidad
Hoy he ido al pozo y como dijistes he puenteado el 3 y el 4, y se ha activado el contactor que ha puesto en marcha el motor del pozo sacando agua. Por lo tanto el contactor y rele termico no falla.

Despues volví a conectar las sondas nuevas al cuadro y las metí en una garrafa con agua y el hidronivel sigue marcando que no hay agua por lo tanto tiene que ser el hidronivel lo que falla.

Compraré un hidronivel nuevo

Gracias por las respuestas
 

spyderz

Miembro
Es posible que el problema con tu sistema de sondeo sea causado por un fallo en el hidronivel o en alguno de los componentes eléctricos del cuadro. Algunas posibles causas podrían ser:

  • Daños en el hidronivel: Si el hidronivel ha sufrido daños por la tormenta o por cualquier otra causa, es posible que no funcione correctamente.
  • Fallo en el cableado: Si hay algún problema en el cableado del hidronivel o del cuadro, puede que no se complete el circuito y, por tanto, el hidronivel no funcione.
  • Fallo en el interruptor: Si el interruptor que controla el hidronivel está dañado o tiene algún problema, es posible que el hidronivel no funcione.
Antes de intentar hacer ninguna reparación, es importante que desconectes el sistema de sondeo de la corriente eléctrica para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.

Si no tienes experiencia en reparaciones eléctricas y no te sientes cómodo intentando solucionar el problema tú mismo, te recomendamos que llames a un electricista cualificado para que diagnostique la avería y repare el sistema de sondeo. Si decides hacerlo tú mismo, asegúrate de tener cuidado y de seguir todas las instrucciones y precauciones necesarias para evitar cualquier peligro.
 

chispa41

Miembro
El movimiento se demuestra andando. Tú, cada vez que "aportas" una solución, la cagas: a fecha de hoy aún no has colgado un post en el que hayas quedado meridianamente reconocido. Excepto en aquel que "te viniste arriba" informándonos ser jefe taller en una empresa que "hacía cuadros"...¡Manda güevos! como dijo Trillo (Federico)
Como había dicho al principio se dañó la electrónica del relé de nivel.
Ya se que a algún "cortito" le va a doler y se va a retorcer aun mas en su hiel, pero es lo que hay.
Por otra parte tu, cada vez que hablas nos lo dejas mas claro. Lo raro es que no haya aparecido tu palmero por aquí.
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Como había dicho al principio se dañó la electrónica del relé de nivel.
Ya se que a algún "cortito" le va a doler y se va a retorcer aun mas en su hiel, pero es lo que hay.
Por otra parte tu, cada vez que hablas nos lo dejas mas claro. Lo raro es que no haya aparecido tu palmero por aquí.
Tú minuto de gloria ya pasó. Hasta ahora sabía que eras "cortín", pero ahora me has demostrado que eres INFANTIL. No obstante ya lo había notado cuando dijiste ser "jefe"

Date cuenta tú que la secuencia que siguió, para ver si estaba jodido el hidronivel, fue esta
1672407630332.png
Lo que le aconsejó "el del seiscientos" :) fue esta

1672407740749.png

En cambio tú; cortocircuitar, y tirar p´alante

Se te vio el plumero, majo

Un saludo y ¡feliz año!
 

chispa41

Miembro
Hay pupa eh abuelo??. Ya es hora de irse a la cama que esta usted muy mayor y es de los últimos vestigios franquistas que aun colean.
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Como ves lo he "traducido" a foto (para que no tengas posibilidad de borrarlo) Estate atento a lo que te va suceder no tardando mucho...1672409488239.png
 

Riderwalker

Administrator
Miembro del equipo
Buenas tardes amigos del foro, es habitual que entre personas tengamos nuestras discrepancias, no todos nos podemos llevar bien y siempre es posible que existan roces o incompatibilidades entre personas.

Valoro vuestra participación y puntos de vista que ofrecéis al resto de participantes del foro por lo que os ruego que para evitar tener que intervenir se haga un esfuerzo desde ya en favor del respeto mutuo.

Es tan sencillo como no dirigirse a aquella persona que no le cae a uno en gracia en vez de dirigirse a ella con comentarios o calificaciones improductivas.

Recordad que vuestros valiosos conocimientos y ayuda al resto de participantes es una lastima que se vean empañados por faltas de respeto que no tienen cabida aquí.

Aprovecho para felicitaros las navidades y desearos mucha suerte para 2023 y que consigáis vuestros sueños y objetivos.

Un saludo!
 