Autotransformador interior vivienda

totti10

Nuevo miembro
Buenos días,

Recientemente he visitado una vivienda unifamiliar del 1976 con acometida trifásica. El cuadro eléctrico se ha ido actualizando , sobre todo la parte exterior donde se dispone de bombas trifásica para el pozo, y el deposito donde se acumula el agua del pozo para riego, piscina etc...
Mencionar que la centralización de contadores es nueva ubicada en la fachada. La acometida entra en la vivienda y lo primero que me encuentro es un cuadro eléctrico con un magneto trifasico (IGA) y seguidamente otro magneto rotulado "transformador"que controla un autotransformador ubicado justa al lado del cuadro eléctrico de 10kva. POLYLUX 10KVA. REFERENCIA AUTW 06110646 No entiendo para que se sirve este autotransofrmador si toda la casa se conserva con la instalación original de 1976 que debe ser a 220v. De hecho toda la casa funciona a 220v a excepción de las 2 bombas de exteriores que van a 380v.
Que función tiene este autotransformador en el inteior de la vivienda?
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Hola

Así, sin verlo, y sin saber si tiene algo conectado, solo se puede elucubrar. Y elucubrando podría tratarse de un autotransformador para alimentar una bomba sumergible, trifásica, de 230 V (la cual no tiene puentes accesibles para cambiar la conexión a estrella)
 

totti10

Nuevo miembro
utilizaban el autotrasnformador porque la casa se disponia de 230v sin neutro. He eliminado absolutamente toda la instalación y la haré de nuevo entera.
 

Coitocircuito

Miembro Plata
utilizaban el autotrasnformador porque la casa se disponia de 230v sin neutro. He eliminado absolutamente toda la instalación y la haré de nuevo entera.

Cuelga una foto de la placa del transformador, que esa respuesta que aportas no cuela

Ese trafo debiera ser (creo) de 380 (400 V) trifásico y salida 220 (230) monofásico y reversible

De ser tal y como apunto, o estaba en servicio para alimentar las bombas partiendo de 220 V para sacar 380 V o viceversa para alimentar a la vivienda
 

totti10

Nuevo miembro
Una vez abrí el autotransformador, observé que entrava trifásica y salida solo 2 fases. El neutro solo estaba conectado a la borna de 380v y no tenía salida a 220,

Total, fuera autotrf y me haré una nueva instalación de la vivienda según reglamento
 

Coitocircuito

Miembro Plata
El esquema de conexión de los trafos de ese tipo es este (los "doses" tensión mayor; los "unos" tensión menor)

1748660127821.png
 