automatismo de un contactor

jogarci

Nuevo miembro
Hola
A ver si me podéis echar una mano con un esquema de mando.
Tengo que realizar un automatismo para la puesta en marcha de una bomba de llenado que si actuamos sobre un pulsador S1 el contactor KM1 se quedaría enclavado hasta que pulsáramos un pulsador de paro S0 (por ahora ningún problema). La duda que tengo es que pulsando un pulsador S2 se activaría el contacto KM1 pero no se quedaría enclavado
 

Urban

Nuevo miembro
Buenas Jogarci.
Esta es mi primera intervención en este foro. Según lo que has expuesto y por lo que entiendo yo lo haría de la siguiente manera:
Entendiendo por enclavado que se quede activado el contactor.
En paralelo con el pulsador S1 debes poner un contacto NO (normalmente abierto) del contactor KM1, esto hace que una vez que pulses dicho pulsador la bomba se quede activa hasta que pulses el pulsador de paro S0.
Ahora para poder activar la bomba solamente cuando se pulsa el pulsador S2, pondría en serie con el contacto del contactor un contacto NC ( normalmente cerrado) del propio pulsador S2, para que cada vez que se pulse se abra la rama de re alimentación, por lo que para el pulsador S2 necesitarás dos contactos 1NC 1 NO.
Espero que te haya servido. No sé cómo se postea fotos!! :( si quieres que te pase el esquema pásme email.
Saludos!!
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba