Hola
Ya sería raro que un cruzamiento estuviera en la entrada de la habitación, pero cosas mas raras se han visto (lo suyo es que ahí esté un conmutador)
El circuito es este

Si pretendes anular todo y dejar un solo punto de encendido (supongamos que tu caso fuese el 3) unirías en el conmutador 1 los 3 cables en una borna; en el cruzamiento 1 los 4 cables en otra borna; en el cruzamiento 2 unirías los 2 cables de entrada en uno de los polos (rojo), idem los 2 de salida en el mismo polo (gris) y en el conmutador 2 los 3 cables en una borna. Con eso quedaría funcionando solamente el cruzamiento 2
Obviamente eso es una chapuza: lo suyo sería cablear directamente desde la caja de conexiones
Así mismo, con esa foto que adjuntaste resulta imposible saber si los 2 cables que tienes marcados son entradas o salidas o bien uno de cada
Saludos