Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

howii92

Nuevo miembro
Buenas a todos.


Tengo una duda desde hace un tiempo, ya que ahora me ha surgido el caso. Cuantos circuitos pueden colgar de un diferencial trifásico? Por ejemplo, de normal se coloca un general (25A +ID de 40A) con varios circuitos que sumando la agrupación superan al ID pero da igual ya que tienen un general de 25A y queda protegido.

ero y si es trifásico y da el caso de; Un general de 50A Trifasico con diferencial de 40A Trifasico y una agrupación monofasica mayor a 40A o varios diferenciales trifasicos y luego agrupaciones monofasicas.

Sería observar las fases que cuelgan cada circuito y ver si superan esos 40A y después equilibrar las cargas para que no superen, o como lo haríais vosotros?
 
M

Miembro eliminado

Guest
Hola, pues dependerá de la sensibilidad del diferencial pero si se trata de 30 mA por cada fase es recomendable no pasar de cinco circuitos porque la suma de las pequeñas pérdidas por defecto que pueda tener cada circuito no han de superar los 20 mA, umbral de disparo,y fácilmente o es probable que con una agrupación de cinco circuitos esté próximo a esos 20 mA. Por tanto, recomendable 15 circuitos para un diferencial trifásico.
Después hay otros factores a tener en cuenta como las características de la carga pero en el ámbito residencial, diría que 15 como máximo.


Saludos
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Hola

El IM debe ser de la misma In. que el ID, o este tenerla mayor que el IM. Así que un IM de 50 A no puede estar aguas arriba de un ID de 40 A

Saludos
 
Última edición:

howii92

Nuevo miembro
Hola, pues dependerá de la sensibilidad del diferencial pero si se trata de 30 mA por cada fase es recomendable no pasar de cinco circuitos porque la suma de las pequeñas pérdidas por defecto que pueda tener cada circuito no han de superar los 20 mA, umbral de disparo,y fácilmente o es probable que con una agrupación de cinco circuitos esté próximo a esos 20 mA. Por tanto, recomendable 15 circuitos para un diferencial trifásico.
Después hay otros factores a tener en cuenta como las características de la carga pero en el ámbito residencial, diría que 15 como máximo.


Saludos
De acuerdo, entiendo por donde vas. Pero hay algún apartado cómo que especifique ese aspecto? Adjunto foto para salir de dudas + para la información general de 50A. Como decía el siguiente comentario del compañero yo también he tenido en cuenta siempre que el diferencial = o mayor al In.General.
Hola, pues dependerá de la sensibilidad del diferencial pero si se trata de 30 mA por cada fase es recomendable no pasar de cinco circuitos porque la suma de las pequeñas pérdidas por defecto que pueda tener cada circuito no han de superar los 20 mA, umbral de disparo,y fácilmente o es probable que con una agrupación de cinco circuitos esté próximo a esos 20 mA. Por tanto, recomendable 15 circuitos para un diferencial trifásico.
Después hay otros factores a tener en cuenta como las características de la carga pero en el ámbito residencial, diría que 15 como máximo.


Saludos
 

howii92

Nuevo miembro
Hola

El IM debe ser de la misma In. que el ID, o este tenerla mayor que el IM. Así que un IM de 50 A no puede estar aguas arriba de un ID de 40 A

Saludos
SIP, tenía conocimiento de ello. Siendo trifásico misma norma? Tampoco es el punto a resaltar, quiero más detalles jejejejeje

Gracias, saludos!
 

howii92

Nuevo miembro
Hola, pues dependerá de la sensibilidad del diferencial pero si se trata de 30 mA por cada fase es recomendable no pasar de cinco circuitos porque la suma de las pequeñas pérdidas por defecto que pueda tener cada circuito no han de superar los 20 mA, umbral de disparo,y fácilmente o es probable que con una agrupación de cinco circuitos esté próximo a esos 20 mA. Por tanto, recomendable 15 circuitos para un diferencial trifásico.
Después hay otros factores a tener en cuenta como las características de la carga pero en el ámbito residencial, diría que 15 como máximo.


Saludos
De acuerdo, entiendo por donde vas. Pero hay algún apartado cómo que especifique ese aspecto? Adjunto foto para salir de dudas + para la información general de 50A. Como decía el siguiente comentario del compañero yo también he tenido en cuenta siempre que el diferencial = o mayor al In.General.
 

Adjuntos

  • IMG_20220110_155643_opt.jpg
    IMG_20220110_155643_opt.jpg
    85,6 KB · Visitas: 9
M

Miembro eliminado

Guest
Buenos días. En cuanto al calibre del interruptor general y diferenciales, no en todos los casos el calibre del diferencial ha de ser igual o mayor que el calibre del interruptor general. Esto ocurre cuando la instalación sólo consta de un diferencial pero de resto, no tiene que ser mayor o igual al calibre del interruptor general.
En instalaciones de envergadura probablemente nunca el calibre de los diferenciales es mayor o igual al del interruptor general.

Saludos
 
M

Miembro eliminado

Guest
No sé ni he leído nunca ningún documento que lo especifique. Es una cuestión técnica entre el técnico y la instalación a proyectar: se proyecta, se diseña y se ejecuta y en base a eso se establece la aparamenta.

Saludos
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Buenos días. En cuanto al calibre del interruptor general y diferenciales, no en todos los casos el calibre del diferencial ha de ser igual o mayor que el calibre del interruptor general. Esto ocurre cuando la instalación sólo consta de un diferencial pero de resto, no tiene que ser mayor o igual al calibre del interruptor general.
En instalaciones de envergadura probablemente nunca el calibre de los diferenciales es mayor o igual al del interruptor general.

Saludos
1642232051457.png
 

howii92

Nuevo miembro
Vale, y según la foto que he subido y teniendo en cuenta que es de 50A el general y los diferenciales de 40A 300mA, qué opináis?
 
M

Miembro eliminado

Guest
Hola, opino que aunque la suma de las In de los magnetotérmicos aguas abajo del interruptor diferencial supere los 40A, no quiere decir que esa circunstancia se dé. Seguramente las cargas de esos magnetotérmicos nunca superen su In ni por asomo y de ahí el diseño de ese cuadro. Esos magnetotérmicos lo que hacen es proteger el circuito, no la carga. La carga no corresponde a la In del magnetotérmico.

Saludos.
 

howii92

Nuevo miembro
Hola, opino que aunque la suma de las In de los magnetotérmicos aguas abajo del interruptor diferencial supere los 40A, no quiere decir que esa circunstancia se dé. Seguramente las cargas de esos magnetotérmicos nunca superen su In ni por asomo y de ahí el diseño de ese cuadro. Esos magnetotérmicos lo que hacen es proteger el circuito, no la carga. La carga no corresponde a la In del magnetotérmico.

Saludos.
Aun así, aunque esa carga que vaya a tener ese magnetotermico nunca llegue a dicha In... Nunca se sabe quién puede venir y meter una carga mayor. No?
 
M

Miembro eliminado

Guest
A pesar de que puedan meter una carga mayor en alguno de los circuitos esa instalación probablemente siga siendo correcta. Para contestarte a esa pregunta necesitaría ver el esquema unifilar de la instalación para ver cómo ha sido proyectada.
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Aun así, aunque esa carga que vaya a tener ese magnetotermico nunca llegue a dicha In... Nunca se sabe quién puede venir y meter una carga mayor. No?
Sería el caso de una electrificación "normal" donde la suma de las In. de los automáticos sobrepasa de largo a la In. del IG. Yo, en ese cuadro, colocaría un IM. tetrapolar protegiendo a cada ID. en su rama.
En el caso del ID del otro esquema cablearía aguas arriba el IM del circuito del ID de 25 A. con lo quedaría protegido según las especificaciones del fabricante

1642310809206.png
 

howii92

Nuevo miembro
Muy correcto no parece que sea, pero hacer se hace...como puedes ver en este esquema: un ID de 25 A siendo el IG de 40 A
Ver el archivo adjunto 1575
Si, pero aquí si te fijas aguas abajo del diferencial no tienes una suma mayor de 16A. No es lo mismo que estamos hablando.
Sería el caso de una electrificación "normal" donde la suma de las In. de los automáticos sobrepasa de largo a la In. del IG. Yo, en ese cuadro, colocaría un IM. tetrapolar protegiendo a cada ID. en su rama.
En el caso del ID del otro esquema cablearía aguas arriba el IM del circuito del ID de 25 A. con lo quedaría protegido según las especificaciones del fabricante

Ver el archivo adjunto 1576
Toda la razón, para mi punto de vista según la foto que os muestro yo pondría un IG por cada agrupación de los diferenciales trifásicos.
 
M

Miembro eliminado

Guest
Buenos días, sí quieres poner ese magnetotérmico por cada diferencial, pues tampoco estaría mal pero seguramente sobran. Sin el esquema unifilar y sin saber a qué corresponde esa instalación es muy difícil opinar al respecto. También habría que saber qué calibre tiene la protección de la derivación individual. El Iga sólo es un interruptor de corte general y sólo limita la potencia demandada.

Saludos
 
M

Miembro eliminado

Guest
Aunque si tanta preocupación les dá la protección de los diferenciales con cambiar el calibre del Iga a 40A tenéis y os ahorráis seis magnetotérmicos.


Saludos
 

howii92

Nuevo miembro
Buenos días, sí quieres poner ese magnetotérmico por cada diferencial, pues tampoco estaría mal pero seguramente sobran. Sin el esquema unifilar y sin saber a qué corresponde esa instalación es muy difícil opinar al respecto. También habría que saber qué calibre tiene la protección de la derivación individual. El Iga sólo es un interruptor de corte general y sólo limita la potencia demandada.

Saludos
Esquema lo podré subir, pero no hay más de lo que ves en la foto. El IGA de 50A y luego la ramificación de diferenciales que se observan en la foto. Es una instalación de Pública Co. La cosa es como hablaba, en monofásica al final debes tener un IM que proteja esa agrupación, etc. En trifásica como estaría el tema. La cosa es que si sobran o no...si no, que quede protegido y que si un técnico legal lo de por bueno o malo. Si el diferencial es de 40A y tiene una agrupación de magnetotermicos que la suma es mayor a 40A. Siendo un diferencial trifásico y magnetotermics monofásicos.
 

howii92

Nuevo miembro
Aunque si tanta preocupación les dá la protección de los diferenciales con cambiar el calibre del Iga a 40A tenéis y os ahorráis seis magnetotérmicos.


Saludos
Preocupación no es, es saber si está bien o mal... No? También me gusta la electricidad y me gusta aprender sabiendo las opiniones de los demás. Heheheheh

Saludos y gracias
 