Estoy con el tema del punto de recarga para mi chino. Mi case es unifamiliar. Y estoy mirando el cuadro (de donde se supone que debe salir el circuito)
Mirando el cuadro y mirando la nomrativa y los cuadros modernos me doy cuenta de que es un desastre (para la normativa acutal, con la anterior iba perfecto)
Enocnes punto que veo
1. Un ICP (elimiable con los contadores actuales)
2. Tomas de tierra de los circuitos fuera del cuadro(en registro próximo)
3. Neutro común en registro próximo)
4. Magnetotermicos de un polo (solo cortan fase)
Actualizar eso puede ser una aventura
1. Poner un protector de sobretensiones (primer problema: la tierra está lejos a más de 50cm)
2. Poner magnetotermicos de 2 polos, implicaría cambiar montón de cables (porque alargar en el registro queda mal y no se si es legal y sobretodo si es seguro)
3. Poner las tomas de tierra en el cuadro, igual cambiar cables de tierra de todos los circuitos (alargar no se si es legal y seguro)
De todas formas he empezado a mirar
Protector de sobretensiones los combi que incluyen ei IGA no es compllicado (salvo el problema de tierra)
Dejar neutro común
Problema de longitud de cable, al ICP (que quitaría para poner el protector) le llega la fase por abajo y el protector lo necesita por arriba. Prolongar un cable de 10mm2 no es casa fácil ¿como lo haríais?
El problema de tierra, opciones
A subir un cable de tierra desde donde están las tomas actuales de los circuitos en el registro al protector de sobretensiones
B meter un cable de tierra desde la pica al cuadro y de allí bajarla al registro para los circuitos.
¿Cómo lo véis? Ya se que lo suyo sería ponerse a cambiar cableado, y quizás nuevos tubos....
Mirando el cuadro y mirando la nomrativa y los cuadros modernos me doy cuenta de que es un desastre (para la normativa acutal, con la anterior iba perfecto)
Enocnes punto que veo
1. Un ICP (elimiable con los contadores actuales)
2. Tomas de tierra de los circuitos fuera del cuadro(en registro próximo)
3. Neutro común en registro próximo)
4. Magnetotermicos de un polo (solo cortan fase)
Actualizar eso puede ser una aventura
1. Poner un protector de sobretensiones (primer problema: la tierra está lejos a más de 50cm)
2. Poner magnetotermicos de 2 polos, implicaría cambiar montón de cables (porque alargar en el registro queda mal y no se si es legal y sobretodo si es seguro)
3. Poner las tomas de tierra en el cuadro, igual cambiar cables de tierra de todos los circuitos (alargar no se si es legal y seguro)
De todas formas he empezado a mirar
Protector de sobretensiones los combi que incluyen ei IGA no es compllicado (salvo el problema de tierra)
Dejar neutro común
Problema de longitud de cable, al ICP (que quitaría para poner el protector) le llega la fase por abajo y el protector lo necesita por arriba. Prolongar un cable de 10mm2 no es casa fácil ¿como lo haríais?
El problema de tierra, opciones
A subir un cable de tierra desde donde están las tomas actuales de los circuitos en el registro al protector de sobretensiones
B meter un cable de tierra desde la pica al cuadro y de allí bajarla al registro para los circuitos.
¿Cómo lo véis? Ya se que lo suyo sería ponerse a cambiar cableado, y quizás nuevos tubos....