215v entre neutro y tierra

ravilesg

Nuevo miembro
Hola, me da 215v entre fase y tierra, también me da 215 entre neutro y tierra,
entre fase y neutro 225v, he medido desde el contador neutro y tierra con corte general bajado ye sigue dando 215v, aunque no se deba hacer, toque la chapa del lavavajillas descalzo para ver si me daba la risa pero no noté nada( tengo niños pequeños me tengo que asegurar 😅😅) alguien sabe porque?
 

Bombilla

Nuevo miembro
Buenas noches, tienes tensión monofásica compuesta. El electrodo de tierra probablemente es compartido con algún vecino y también probablemente, el borne principal de tierra o punto de puesta a tierra de las derivaciones individuales, está abierto o sin conexión con el conductor de tierra. Revisa la centralización y comprueba que el borne de tierra tiene conexión con el conductor de tierra (puede estar abierto, puede estar sulfatado, algún corte, etc.)
 

ravilesg

Nuevo miembro
Gracias por responder, es una casa antigua, la luz entra a la casa por la fachada, la toma de tierra es una pica que puse el año pasado con un cable trenzado desnudo pillado con dos perrillos de cobre, no creo que esté suelto, me falta probar a ver qué tensión me da con la tierra del vecino y mi neutro
 

Bombilla

Nuevo miembro
Buenos días, comprueba conexiones. También podría suceder que la resistividad del terreno sea muy alta (comprobar con un telurómetro) aunque considero que de alguna forma debes de estar compartiendo el conductor de tierra.
 

ravilesg

Nuevo miembro
Buenos días, acabo de medir en la cgp y hay 3 fases y neutro, entre fases dan 220v, y con el neutro 2 fases dan 25v y la otra 80v, ¿dentro de mi casa no debería dar 125v entre las fases y el neutro?
 
Última edición:

ravilesg

Nuevo miembro
Gracias por responder, acabo de hacer un prueba con la toma de tierra de mi casa desconectada de la pica, me ha dado 170v entre la toma de tierra de un enchufe y el fregadero de metal, y cuando la conecto no llega a 1v, eso quiere decir que la pica que puse hace buena tierra?
 

ravilesg

Nuevo miembro
Ya he averiguado según dice la IA de Google es normal:
Sistema 220V Trifásico (Triángulo/Delta - Δ): Común en instalaciones antiguas o industriales específicas, donde la tensión entre dos fases es 220V. La medición de fase a tierra puede ser \(220V\) si no hay neutro aterrizado o \(127V\) si es un sistema Delta aterrizado en una esquina o centro de bobina.
 

Adjuntos

  • 1769460753321.gif
    1769460753321.gif
    43 bytes · Visitas: 3
  • 1769460753361.gif
    1769460753361.gif
    43 bytes · Visitas: 3

Bombilla

Nuevo miembro
Ya he averiguado según dice la IA de Google es normal:
Sistema 220V Trifásico (Triángulo/Delta - Δ): Común en instalaciones antiguas o industriales específicas, donde la tensión entre dos fases es 220V. La medición de fase a tierra puede ser \(220V\) si no hay neutro aterrizado o \(127V\) si es un sistema Delta aterrizado en una esquina o centro de bobina.
Buenos días, ya te he dicho que tienes monofásica compuesta. También te he dicho que existe una de las fases derivada a tierra. Tú mismo.
 

Bombilla

Nuevo miembro
Hola, me da 215v entre fase y tierra, también me da 215 entre neutro y tierra,
entre fase y neutro 225v, he medido desde el contador neutro y tierra con corte general bajado ye sigue dando 215v, aunque no se deba hacer, toque la chapa del lavavajillas descalzo para ver si me daba la risa pero no noté nada( tengo niños pequeños me tengo que asegurar 😅😅) alguien sabe porque?
y entonces en qué quedó tu primer post que fue el motivo supongo de abrir este hilo??
Saludos y no más respuestas por mi parte.
 
Arriba