¿15 cables en una canaleta de 2x2 cm de sección?

Jesusmari1959

Nuevo miembro
Hola. Estoy cambiando la instalación eléctrica de mi piso para adaptarla a la legalidad vigente. Me han metido en una canaleta exterior (para no picar en muros) de 2x2 cm de sección 13 cables y dicen hay que meter otros dos más. Está que revienta la canaleta porque no hay espacio físico para tanto cable. ¿Se puede permitir eso?, ¿es legal? ¿hay que poner una canaleta de más sección? ¿No hay problemas de recalentamiento, roturas mecánicas, incumplimiento legislativo? Esto es, los cables que van por dentro ocupan el 100 % de la canaleta y aun no entran los que faltan.
 

Adjuntos

  • Canaleta 1.jpg
    Canaleta 1.jpg
    432 KB · Visitas: 3
  • Canaleta 2.jpg
    Canaleta 2.jpg
    394,1 KB · Visitas: 4
Última edición:

Bombilla

Miembro
Hola, el Rebt exige que los conductores ocupen, cómo máximo, el 35% al 40% de la sección transversal útil.
Habría que saber número de conductores y secciones para calcular la sección transversal que ocupan y a raíz de ahí, calcular las dimensiones de la canaleta más adecuada.

Saludos
 
Arriba