  1. Coitocircuito

    Limitador Sobretension

    Vale, ahora tenemos más acotado el problema, pero no resuelto del todo. Esto es así porque los valores de las sobretensiones son picos (Peak) que un polímetro "normal" no detecta, al sobrepasar el tiempo de lectura, pero que si ve el sobretensiones y cualquier multímetro dotado de esa función...
  2. Coitocircuito

    Edificio sin toma tierra

    Con lo de la grieta no vas descaminado: como oigan dar golpes en en patio (a la hora de clavar la pica) es posible que te echen la culpa de algún azulejo que tengan despegado en la cocina, que achacarán se movió a causa de las vibraciones...:) Te voy a contar otra anécdota (para que te rías)...
  3. Coitocircuito

    Limitador Sobretension

    Haz la prueba de saltar el C40N con la mano, a ver si el pulsador del sobretensiones se mueve y lo hay que rearmar > Caso que hubiera que rearmar el sobretensiones, para que reenganche en C40N, no tendríamos ningún dato fiable sobre su funcionamiento > Si no lo hay que rearmar entonces...
  4. Coitocircuito

    Limitador Sobretension

    En caso de ser un botón que salta sería necesario saber si cuando dispara el C40N también tienes que rearmar ese botón
  5. Coitocircuito

    Limitador Sobretension

    Si, eso es lo suyo en el interruptor, pero yo me refiero a este pulsador del sobretensiones, concretamente eso que parece ser una tecla que pone SIGNALLING (señalización) Tengo la duda si señaliza (con luz) o salta el botón
  6. Coitocircuito

    Edificio sin toma tierra

    Aunque yo no trabajo el tema de la vivienda (lo mío era el Mto Industrial y mas concretamente la Instrumentación de Procesos y el Mto de Centros de Transformación de Alta Tensión) tengo anécdotas variopintas, como cuando en una ocasión cambié una resistencia de la cocina de uno de los jefazos...
  7. Coitocircuito

    Limitador Sobretension

    No creo que tenga mayor importancia el orden de conexión, ya que lo que maneja es una bobina Lo que me despista de ese aparato es que traiga señalización, cosa que si traen los protectores de transitorios para saber cuándo está agotada la protección (lo ves en el apartado 3 del protector de...
  8. Coitocircuito

    Edificio sin toma tierra

    > Léete la ley de la propiedad horizontal, donde viene el porcentaje de vecinos que "necesitas a tú favor" para hacer cualquier obra comunitaria > En caso de poner "por tu cuenta" una pica de tierra esta pasaría a ser propiedad de la comunidad, con lo cual cualquier vecino se podría conectar a...
  9. Coitocircuito

    Limitador Sobretension

    Por lo que he podido indagar ese protector estaría descatalogado, según un Distribuidor. Su conexión sería esta La imagen está difuminada al estar descatalogado. La descripción es confusa, al decir por una parte que también protege de las transitorias pero luego no hacer referencia a ellas...
  10. Coitocircuito

    Limitador Sobretension

    No conozco esa marca de aparellaje, ni encuentro la ref, del sobretensiones, así que lo que te diga "cógelo con pinzas" . Pero, por referencia y símbolo, ese aparato seria un protector para sobretensiones permanentes. El protector contra transitorias lleva conexión a tierra Investiga sobre ello...
  11. Coitocircuito

    Limitador Sobretension

    Ahí quería yo llegar: La referencia EN5050 sería para un POP (protector over voltaje permanente). Para que tuviera protección contra los transitorios debiera llevar un cable conectado a tierra: confirma si dispone de él
  12. Coitocircuito

    Limitador Sobretension

    ¿Seguro que ese limitador es de sobretensiones permanentes y transitorias?
  13. Coitocircuito

    Subidas de tension en media tension

    Con el registrador que tenéis es suficiente para visualizar el problema. No hacen falta otras mediciones con un aparato menos preciso. Ahora bien, habría que saber la Normativa de ese país con respecto a la calidad del suministro y qué porcentaje de tensión (en +/- sobre la nominal) se considera...
  14. Coitocircuito

    Limitador Sobretension

    Un ELECTRICISTA PROFESIONAL te dirá si los disparos son por sobreconsumo en el interruptor general o por sobretensión puntual. A la Distribuidora no tienes que llamarla para nada: si existieran sobretensiones las habría en TODAS las viviendas, no exclusivamente en la tuya...
  15. Coitocircuito

    INTERRUPTOR CONMUTADOR DOBLE- NO FUNCIONAN TODAS LAS LUCES. AYUDA PORFII

    Los cables marrones son puentes y deben ir a las flechas que marca el interruptor (no importa a cual de ellas). El conductor activo (bien sea la fase o el retorno a la bombilla) debe ir al borne L
  16. Coitocircuito

    Subidas de tension en media tension

    Como apunto la posible solución pasa por la reunión entre el Mantenedor y la Compañía Suministradora, para aunar criterios. El problema tiene la suficiente enjundia como para realizar un estudio clarificador que dé con la solución "Parches", que vosotros podáis colocar, lo aventuro difícil...
  17. Coitocircuito

    Subidas de tension en media tension

    Lo mas probable es que se trate de transitorios por maniobras que, como afectan a las 3 fases, pueden tener origen diverso, inclusive por la falta de continuidad del hilo de guarda o por contorneos de las cadenas de aisladores. El tema no se resuelve "llamando a la eléctrica" sino que la...
  18. Coitocircuito

    Cambio de oficio. Empezando desde cero.

    En cierta ocasión tuvimos, en la empresa en la que trabajaba, un electromecánico que decía ser alérgico a la leche (no quería ir a una obra que cogimos en una central láctea). En el momento que le hice un planning de los trabajos que le iba a encomendar A TAREA, en los que vio que si se aplicaba...
  19. Coitocircuito

    Cambio de casquillo

    Mi consejo es que desmontes "todo lo que se mueve" en el óculo e insertes una bombilla LED Standar (de 10...12 W) Al ser esta de plástico queda encajada a presión y asomando la mitad de la bombilla. Acojonado vas quedar con lo que alumbra...