Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Conexión persiana motorizada - módulo wifi - interruptor

    Hola Te dije que no perdería más el tiempo contigo, pero lo voy hacer para finiquitar el asunto: Soy "campechano" (como el rey mata elefantes) pero ello no es óbice para que, en estos temas, exija la seriedad que merece manipular una instalación eléctrica. Así que no cuela lo de "simples...
  2. Coitocircuito

    Conexión persiana motorizada - módulo wifi - interruptor

    A ver si te enteras que no pienso perder mas el tiempo contigo: los 2 bornes de la izda son salida motor, COMO CONECTASTE LOS PULSADORES en el momento que accionas cualquiera de ellos te lo cargas
  3. Coitocircuito

    220v a 110v sin cable neutro

    ¿Desde qué país haces la consulta? ¿Porqué sabes que las fases son de 110 V?
  4. Coitocircuito

    Conexión persiana motorizada - módulo wifi - interruptor

    Yo no dije tal barrabasada: si en un circuito no sabes lo que es ENTRADA y lo que es SALIDA mejor te dedicas a otra cosa Encima CORTO DE ENTENDEDERAS: en el circuito que te adjunté bien claro viene que esos cables se pueden intercambiar
  5. Coitocircuito

    Problemas con instalación nueva

    > Para medir posibles corriente de fuga, con una pinza amperimétrica, tiene que ser específica, con un maxilar apantallado. NO SIRVE CUALQUIERA > Como apunto la fuga se mide en en cable de tierra general de la vivienda, hay que desconectar todos los circuitos e ir probando de uno en uno > En...
  6. Coitocircuito

    Problemas con instalación nueva

    Hola > A la pica no le puede llegar una sección tan ridícula; como mínimo (desde la arqueta de registro a la vivienda) tiene que ser de 16 mm2 y de hilos gruesos. En caso de tener que poner mas picas estas deben ser enlazadas entre si con cable de 35 mm2 > Ya había notado que el fulano no...
  7. Coitocircuito

    Conexión persiana motorizada - módulo wifi - interruptor

    Si conectas en salida un elemento que es entrada ten por seguro que explota
  8. Coitocircuito

    Problemas con instalación nueva

    Hola Ignoro desde dónde haces la consulta, pero si es desde España, puntualizarte lo siguiente > Las tensiones no se suma (120+120 V) sino que cuando tienes 230 V entre fase y neutro es por estar alimentado a un trafo de 398/230 V; y cuando tienes 230 V fase/fase es que el trafo es de 230/129...
  9. Coitocircuito

    Conexión persiana motorizada - módulo wifi - interruptor

    No es de extrañar: si lo montaste tal y como lo pintas las 2 primeras conexiones pertenecen al motor, no a los pulsadores :confused:
  10. Coitocircuito

    Corriente alterna en un solo sentido

    Pon la referencia de la cerradura y de su circuito de control a ver de qué se trata. En principio es mas que probable que el cerradero sea de DC y el sistema que aludes sería un "anti bombeo" para que no le sigan llegando ordenes de apertura una vez establecida una
  11. Coitocircuito

    Corriente alterna en un solo sentido

    Me da la impresión que tienes un pequeño cacao mental...de grandes dimensiones: si un cable lo tenemos energizado hasta un determinado punto ¿de dónde va venir otra corriente para que no retorne? :oops: El planteamiento será otro, digo...
  12. Coitocircuito

    Secciones de cable para un cuadro eléctrico especifico

    Te remito al párrafo que añadí tras tu lectura
  13. Coitocircuito

    Secciones de cable para un cuadro eléctrico especifico

    Lo suyo es colocar un peine puenteador, similar a estos https://adajusa.es/es/440-peines-para-conexion-electrica Cómo colocarlo (que tiene su intríngulis) no te lo voy a decir ya que 63 A es mucha potencia como para dejarla en manos de un no iniciado...🙁 Hay que ser consciente de a dónde...
  14. Coitocircuito

    Mecanismos antiguos con fusible

    Cuelga una foto del cuadro de automáticos
  15. Coitocircuito

    Salta el diferencial

    Habría que hacer entonces un estudio mas profundo; teniendo en cuenta el régimen del neutro; saber si en la traza por donde discurren las alimentaciones estas están saturadas y en mas de una capa; mirar en origen (transformadores de alimentación) si la tierra de los neutros está en buen estado...
  16. Coitocircuito

    Sustitución ICP

    Si, para esa potencia podrías poner 6 mm2 Ahora bien, aunque te parezca inverosímil, todo conductor se comporta como carga (por efecto Joule) Así que cuanta mayor es la sección menor es su consumo
  17. Coitocircuito

    Salta el diferencial

    Hola Me da la impresión que al electricista y al perito "les falta un hervor": si el diferencial con los automáticos bajados no rearma es por estar "cegado" cosa que sucede cuando les llega algo de componente DC (Corriente Continua) en la alimentación, posiblemente por la presencia de armónicos...
  18. Coitocircuito

    Sustitución ICP

    Eso depende de la intensidad nominal del interruptor general, no de la intensidad nominal del interruptor diferencial. Así mismo depende también de la máxima potencia que esté prevista en el Boletín para esa vivienda
  19. Coitocircuito

    Sustitución magnetotérmicos

    Hola Con la Reglamentación de 1973 (y anteriores) sí era admisible que los automáticos cortaran sólo la fase; pero con la última Reglamentación (que data de 2002 y es obligatoria desde septiembre de 2003) esa posibilidad no existe, ya que es OBLIGATORIO cortar fase y neutro. De ahí que sacaran...
  20. Coitocircuito

    Sustitución magnetotérmicos

    Hola Por ahí debiera de pasar un electricista, ya que tienes protecciones 1P y debieran ser 1P+N (igualito al HAGER que tienes) Aparentemente en la caja tienes todos los neutros pero es una cosa que debiera comprobar un experto en la materia Así mismo no se ve que tengas automático general...