  1. Coitocircuito

    Ayuda con una duda basica

    Hola Como su propio nombre indica un cruzamiento tiene que cruzar: si no conectas correctamente los cables se produce el efecto que describes (no en todos los modelos de mecanismo coincide el cruce con los bornes enfrentados) Saludos
  2. Coitocircuito

    RELE 30 AH 220 VAC

    En más no te puedo ayudar: cuando hablas de "inversor" intuyo que es una instalación FV, campo en el que nunca trabajé, pero si veo lo que hace el relé en el circuito sí podría aventurar la causa de que se produzca el efecto que citas Y sí, llevas razón: en ese campo hay mucho advenedizo que se...
  3. Coitocircuito

    Necesito ayuda, sensor emg quemado " piezas quemada"

    Hola Lo mejor que puedes hacer es tirarlo a la basura y adquirir uno nuevo. Digo esto porque se trata de un sensor que, aunque lograras repararlo, no tienes instrumental de comprobación para saber si marca bien o mal (sería un símil a tener un reloj "que anda" pero a su bola) > El componente...
  4. Coitocircuito

    Ayuda para sacar un enchufe en una caja de instalación muy antigua

    Hola > La pieza negra es un FUSIBLE, aparentemente > Dado el estado de la instalación no debieras conectar nada en esa caja, y menos una estufa > Lo que procede es una revisión completa de TODA la instalación, por parte de un profesional > No estoy hablando de realizar una instalación nueva...
  5. Coitocircuito

    RELE 30 AH 220 VAC

    Hola Igual que si dices que en lugar de un peine utilizas un rastrillo: Tendrás que concretar el tipo y marca del relé y una parte del diagrama a ver cual es su función en el circuito El que le llegue más tensión a la bobina no es sinónimo de que "ratee" si no todo lo contrario La tensión de...
  6. Coitocircuito

    Sistema IT - Cálculos para contactos Directos y Protecciones. [Ayuda en ejercicio]

    Vamos a ver, alma cándida ¿Cómo pretendes interactuar sacando a relucir post que llevan años inactivos?
  7. Coitocircuito

    Calculo de condensador

    NO TE ENTERAS DE LA FIESTA El fulano en cuestión lo que quiere sabes es la CAPACIDAD DEL CONDENSADOR PARA ARRANCAR UN MOTOR TRIFÁSICO EN UNA RED MONOFÁSICA Conexión STEINMETZ, que se llama. No obstante (por si te da por mirarlo) los cálculos que hay sobre ello son teóricos ya que empíricamente...
  8. Coitocircuito

    Corrección del factor de potencia

    ¿Complejo dices? NINGUNO > Cuando se hace cualquier instalación, tanto esquemas como cálculos, quedan visados en la Delegación de Industria correspondiente > Así mismo, al tratarse de la instalación que es, tiene que tener seguro de incendios obligatorio > En este caso la compañía de seguros te...
  9. Coitocircuito

    Nuevo en programacion

    > Que no sabías lo que es una pota me lo imaginaba. > Con referencia a "libros para adultos" (pornografía) cierto es que en mi biblioteca no hay. > Si hice referencia al número de libros de mi biblioteca es porque lo demandaste. Me refiero a libros técnicos. De otros libros tengo cosa de...
  10. Coitocircuito

    Corrección del factor de potencia

    Ya ves tú: este es un tema que no se contestó debido a la metedura de pata inicial del preguntador, al querer tapar su ignorancia con aquello de “mala memoria” cuando la realidad es que nunca supo cómo se corregía la reactiva Los procedimientos descritos son teóricos que poco tienen que ver con...
  11. Coitocircuito

    Calculo de condensador

    Como se dice vulgarmente ESTAS CAGANDO FUERA DE LA POTA (también se emplea lo de "mear fuera del tiesto") NADA TIENE QUE VER EL CÁLCULO DE UN CONDENSADOR PARA COMPENSAR REACTIVA que para arrancar un motor trifásico con tensión monofásica (que, dicho sea de paso, se necesitan 2 condensadores)
  12. Coitocircuito

    Nuevo en programacion

    Aparte de la pota con asas tengo más de 4000 (cuatro mil) libros técnicos, leídos y repasados hoja a hoja. Mis comentarios no está fuera de lugar, si no en el lugar que corresponden: a los foros no se viene a epatar, ni a contar historias de la vida de cada cual. Y menos aún a rescatar entradas...
  13. Coitocircuito

    Instalacion domestica de 40 años

    Para casos como ese bola de cristal no se utiliza, al no estar homologada. Lo que si se hace es comprobarlos con un medidor de aislamiento, cuyo valor mínimo está contemplado en la tabla
  14. Coitocircuito

    Tres interruptores un punto de luz

    Que el cruzamiento estuviera jodido NO CUELA, búscate otra excusa...
  15. Coitocircuito

    Tres interruptores un punto de luz

    No hace falta que nos cuentes tú vida, si tienes novio o dejas de tenerlo. Así mismo alentar el meterle mano a una instalación, SIN TENER NI PUTA IDEA, es una irresponsabilidad propia de quien desconoce los mas elementales procedimientos de seguridad...
  16. Coitocircuito

    Sistema IT - Cálculos para contactos Directos y Protecciones. [Ayuda en ejercicio]

    Hola Por aquí, al menos por mi parte, NO SE PRESTA SOPORTE A ESTUDIANTES. Si algo no entiendes para eso está tú profesor. NO CUELA el no haberlo, así que búscate una disculpa más creíble... Saludos cordiales
  17. Coitocircuito

    Nuevo en programacion

    Y yo tengo una pota sin asas...
  18. Coitocircuito

    Tres interruptores un punto de luz

    Hola O no tienes bien hechas las conexiones en el cruzamiento (que, como su propia denominación "tiene que cruzar") o no tienes bien conectados los comunes de los conmutadores (que, como su propio nombre indica "tienen que conmutar") Así mismo convendrás conmigo ser gran osadía meterle mano a...
  19. Coitocircuito

    Instalacion domestica de 40 años

    Hola Aunque el REBT no lo especifica claramente es preferible que los conductores en el interior de los conductos sean flexibles, tal y como recoge la siguiente información de FACEL (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y DE FIBRA ÓPTICA) Hilos o cables de la...