Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Lío de interruptores

    El de izda es un conmutador, pero está utilizado como interruptor. El común es el que va al borne 2 (marrón). Ignoro por qué tienes suelto el otro cable marrón El de la derecha es un conmutador y está utilizado como conmutador. No se está respetando colores en los puentes (los puentes de las...
  2. Coitocircuito

    Lío de interruptores

    Si pones la referencia igual se puede confirmar: lo que veo ahí es un conmutador doble, ya que cada mitad tiene 3 bornes, pero estaría funcionando no como conmutadores, si no como simples interruptores También pudiera darse el caso de que lo estuvieran empleando como cruzamiento. De ser así...
  3. Coitocircuito

    Fallo cuadro eléctrico piscina

    Hola Básicamente el sistema funciona con un automatismo similar a este. El óvalo naranja es el contactor que es el que aparentemente no te está cortando El óvalo rojo es el selector El óvalo verde es el contacto abierto del temporizado El círculo verde es el temporizador Basándonos en ese...
  4. Coitocircuito

    Duda eliminador con switch para tira led

    Una regleta corta las 2 fases y encima se ilumina cuando hay tensión.... Incluso la puedes apagar con el dedo gordo del pie, si fuese necesario (así es como arranco yo el ordenador de sobremesa para que no ocupe sitio en el escritorio)
  5. Coitocircuito

    ¿Cómo conectar 5 resistencias bifásicas a una red trifásica?

    Ya no recuerdo muy bien datos de la aplicación ya que fue hace muchos años, pero trabajé con ese sistema para galvanizado de tubos y guardrails. El calentamiento se hacía por calostatos, que son varias resistencias integradas en la misma envolvente Posteriormente la galvanización se hacía en...
  6. Coitocircuito

    Duda eliminador con switch para tira led

    Si quieres que el "eliminador" dure conéctalo a una regleta con interruptor
  7. Coitocircuito

    aviso wireless remoto de conexión

    > Para 100 m yo no me complicaría la vida y tiraría un cable > Circuitos de ese tipo, en Kit, los tenía CEBEK, pero veo que tiene el receptor pero no el emisor https://fadisel.com/es/
  8. Coitocircuito

    Duda eliminador con switch para tira led

    Eso del "eliminador" ¿Qué es? :unsure:
  9. Coitocircuito

    Antena TV

    Lo de la caja naranja pudiera ser un mezclador, si anteriormente había 2 antenas La caja negra parece un amplificador de banda ancha Si te pasas por el Obramat (o Leroy) las tienen baratas, y te informan de la que te sirve Tema aparte es que necesite amplificador, si no hay buena señal. Eso...
  10. Coitocircuito

    Antena TV

    Hola No estoy muy puesto en eso de las antenas, pero me parece que a tú antena le faltan "palos" (técnicamente se llaman "directores" Así mismo mira a ver si trae la referencia, para consultar si ese antena sirve para las emisiones actuales En mi casa de campo, una vez entraron en servicio las...
  11. Coitocircuito

    Consulta sobre la tierra

    No pongo en duda de que las haya ya que la ignorancia es bien atrevida. Y sí, en un edificio de viviendas hay una pila metros para poder separar las tierras. De no ser suficientes se clavan en la carretera, que es ¨monte común" Lo dicho, la ignorancia es bien atrevida, como queda patente
  12. Coitocircuito

    ¿Cómo conectar 5 resistencias bifásicas a una red trifásica?

    Si, ya vi que te adaptaste al esquema, pero aún siendo las resistencias de 220 V se pueden conectar en estrella, con lo cual bajamos su potencia para el precaldeo y no son necesarias tantas de ellas Aunque, como dije anteriormente, habría que ver la aplicación y, sobre todo, saber qué es lo que...
  13. Coitocircuito

    Consulta sobre la tierra

    Igual te lo aclara esto Y esto otro
  14. Coitocircuito

    Duda cuadro

    Veo que tenemos nuevo troll
  15. Coitocircuito

    ¿Cómo conectar 5 resistencias bifásicas a una red trifásica?

    Está guapo, pero a mi me sobran la mitad de las resistencias (para eso está lo de poner en serie-paralelo) :) Tengo montados circuitos de resistencias no para calentamiento, sino para producir vapor; de ahí lo de "cuantas menos hay, menos se averían"😎
  16. Coitocircuito

    Duda cuadro

    No sólo pierdes la garantía si cortas la clavija, sino que si en en primer mes se avería el aparato y NO TIENES LA CAJA DE EMBALAJE (que ya te dijeron que la conservaras durante ese periodo) no te la admiten en garantía
  17. Coitocircuito

    Consulta sobre la tierra

    O muy mal me explico o eres corto de entendederas: Tierras independientes puedes tener las aludidas: Neutro, tierra de herrajes; tierra BT; pararrayos Lo que no puedes tener es una tierra del edificio (BT) y "hacer una particular" sin equipotenciarla a ella
  18. Coitocircuito

    Duda cuadro

    Voy dejar por aquí esta tabla, por si alguno le salta el interruptor automático "en día de calor" sepa cual es el motivo
  19. Coitocircuito

    Duda cuadro

    Nada tiene que ver la sección de la DI (derivación individual) con la capacidad real del cuadro ya que en ella interviene la caída de tensión según su longitud La sección de los puentes tiene que ser acorde a la máxima potencia que puede soportar tú cuadro, la cual es de 9,2 kW que corresponde...
  20. Coitocircuito

    Duda cuadro

    >Ya dice el informe PISA que en este país falta comprensión lectora > Creo que no te enteraste que ahí no hay una vivienda, sino que va haber 2 viviendas independientes, que van a tener el hándicap que deben compartir el IGA del cuadro principal > Me queda claro tú sincera confesión de estar...