Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Led baño encendido residual.

    Descartando que estés cortando fase en el interruptor, y no neutro, la iluminancia remanente la eliminas colocando en paralelo con la lámpara un condensador MKP de 0,47 microfaradios 400 V CORRIENTE ALTERNA (Similar a este, pero de mayor tensión) Lo puedes conseguir en un comercio de electrónica...
  2. Coitocircuito

    ATS

    Vendrá de serie con el recloser, pero ese tipo de contacto no es idóneo para esa aplicación, donde se necesita que sea AC-5A. Si fuera de esta característica no se podría desmontar así por la de buenas
  3. Coitocircuito

    Bombillas con detector de movimiento

    En un almacén de bricolaje tenían expuesto uno muy parecido a ese que tenía también batería de respaldo
  4. Coitocircuito

    Bombillas con detector de movimiento

    Con esa referencia no encuentro nada Si descartamos lo de la luz (que no quede ninguna rendija por la que pueda pasar la luz) lo que podría suceder es que el ascensor tuviera un variador de frecuencia para el motor y este metiera perturbaciones a la red La prueba a realizar para descartarlo...
  5. Coitocircuito

    Bombillas con detector de movimiento

    No veo nada
  6. Coitocircuito

    Cambiar diferencial

    Hola La pregunta del millón es saber por qué quieres cambiar el diferencial actual Referente a tu pregunta > El F es mejor diferencial que el A, ya que detecta "lo suyo" mas lo que detecta el A. En cambio tiene menor poder de corte (6 kA el F frente a los 10 kA del A) > El F tiene aplicación...
  7. Coitocircuito

    Bombillas con detector de movimiento

    ¿Alguna referencia de la bombilla?
  8. Coitocircuito

    Bombillas con detector de movimiento

    También pensé en la vibración, pero ya tendría que hacerlo mucho, tanto como para que se mueva la pared. No obstante lo puedes comprobar soltando el plafón y sujetándolo con la mano a ver qué sucede cuando pasa el ascensor Si fuera ese el caso la solución podría pasar por sujetarlo con...
  9. Coitocircuito

    Bombillas con detector de movimiento

    Puedes comprobar, cortando la luz interior del ascensor, (aflojas la bombilla o fluorescente) a ver si la detección la hace por esa luz. De ser así habría que ver cómo está colocada para ver si es posible apantallar para que no la detecte
  10. Coitocircuito

    Simulación de fugas de corriente

    Descaminado no vas porque en su momento pensé en ello: el Volt-pak o Variac (que es nombre comercial registrado) Pensé en ello hace años, cuando tenías que buscarte la vida porque la instrumentación de medida es cara. Tengo uno de 1 KVA, (era del control de campo de un motor DC) pero no me...
  11. Coitocircuito

    Alimentar motor bomba trifásica 4 kW en monofásico con Conversor-VDF

    VERGONZANTE es que se utilice una consulta para meter propaganda que nada tiene que ver con el tema
  12. Coitocircuito

    Simulación de fugas de corriente

    El problema de hacerlo directamente con un reóstato (o con potenciómetro en configuración reóstato) es que la potencia que entregan estos es teniendo en cuenta todo el valor de la resistencia que lo configura. Al trabajar solo en el primer tramo de su resistencia (cuando sea el caso) lo podrá...
  13. Coitocircuito

    Baja de voltaje contaste en casa.

    Las variaciones en frecuencia, del 1% y de entre el +/-5...10% en tensión, son admisibles en una instalación eléctrica . Por tanto si la tensión nominal es de 125 V (pongamos por caso) un 5% representa 6,25 V que si los detraes de la tensión nominal quedaría en 118,75 V No obstante quien...
  14. Coitocircuito

    Interruptores Simon antiguos

    Hola En el primer caso puede suceder que ahora no conmute nada, pero que en su momento si lo hizo como tal y se haya suprimido esa función, También puede suceder que conmute con un enchufe. Si la cosa está bien hecha el común es el electrodo central y los de los extremos el circuito con quién...
  15. Coitocircuito

    Reenplazar Tapones Ceramicos y consulta Calor en cables

    ¡Gracias! Espero no volver a verte mas por aquí: lo que sobran son listillos como tú, que quieren vacilar ante los amigos de lo que ni saben ni están en condiciones de aprender
  16. Coitocircuito

    Reenplazar Tapones Ceramicos y consulta Calor en cables

    Hola Te veo un poco despistado, no sólo en temas eléctricos, donde dices tener "conocimientos" y la triste realidad es que "ni hay, ni hay capacidad de aprender". Empiezas pidiendo perdón, cosa que te honra, y cuando se te concede te soliviantas ¿En qué quedamos? Deduzco, por tanto, que el...
  17. Coitocircuito

    Simulación de fugas de corriente

    Por las pinzas amperimétricas y / o los toroidales va pasar la misma corriente de fuga que si se tratase de un ID directo; ya que nada tiene que ver la In (intensidad nominal) con la Id (Intensidad de defecto)
  18. Coitocircuito

    No puedo acceder al contador

    Hola Difícil papeleta: >Por tu bien debieras tener la caja de acometida en tu parcela (te ahorras las pérdidas en los 50 m de cable actual) > Por otro lado si la señora dio permiso, en su día, para colocar esa caja en su parcela hay establecida una servidumbre, haya papeles o no. Eso solo...
  19. Coitocircuito

    Diferencial rearmable posición correcta

    Hola Intuyo que estás utilizando un traductor ya que escribes palabras inconexas Aparentemente el diferencial está intentando rearmar. Baja TODOS los automáticos que hay tras el y prueba a ver si rearma Échale también un vistazo al manual y nos cuentas...
  20. Coitocircuito

    Reenplazar Tapones Ceramicos y consulta Calor en cables

    Estás perdonado No es mi intención maltratar a nadie, ni tampoco hiciste una pregunta, sino que querías que se te corroborara la "solución" que tenías en mente. La osadía era grande: el no saber distinguir tensión y corriente ya te dejaba en mal lugar, de ahí el encabezado: zapatero a tus...

Te puede interesar

material electrico
Arriba