Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Empalme de cables de diferente calibre. ¿Problema?

    Corroborando la opinión anterior
  2. Coitocircuito

    Cocina trifasica.

    Hola Sí PERO siempre que tenga el neutro distribuido En el supuesto de este esquema sólo hay 2 fases, como ves, y la puedes conectar tanto a 230 como a 400 V. Si tuviera una tercera fase la conexión sería similar AHORA BIEN: cuando la cocina es trifásica es porque su potencia es "grande" y...
  3. Coitocircuito

    <Resuelto> Reparación de un motor?

    No aseguro que tú motor sea el mismo del esquema, ya que el tuyo es TA y no TA-P. Pero por la disposición de los devanados ya puedes comprobar unas cuantas cosas Con relación a la medida del condensador es engañoso, como te han comentado. Si en realidad se fundió el fusible es por haber...
  4. Coitocircuito

    Empalme de cables de diferente calibre. ¿Problema?

    Cable textil simulando ser una cuerda lo hay de los metros que quieras. Ahora bien, lo que debes plantearte es si ese cable sirve para uso en el exterior (se presupone que a la pérgola "le van a dar los 4 vientos" )
  5. Coitocircuito

    <Resuelto> Reparación de un motor?

    Este es el esquema de un motor TA-P. Como ves lleva unos fusibles térmicos que van , o bien en la ranura (no habría posibilidad de cambio) o bien en las cabezas de las bobinas. En este caso sí se pueden cambiar o puentear para probar. La forma de localizarlos es cortando la cinta de amarre (se...
  6. Coitocircuito

    Lampara de pie a la cual no funciona el alogeno

    De las lecturas del polimetro no te fíes puedes estar midiendo un retorno Otra prueba previa que puedes hacer es puentear el interruptor con un trozo de cable
  7. Coitocircuito

    Lampara de pie a la cual no funciona el alogeno

    La lampara es de mayor potencia (400 W) que la que soporta el regulador (300 W) El regulador soporta en regulación 300 W PERO su interruptor solo soporta 200 W Lo que puedes hacer es probar sin que pase por el regulador (sacas los cables que llegan del enchufe al regulador y los unes sacando...
  8. Coitocircuito

    Lampara de pie a la cual no funciona el alogeno

    Si no lo has hecho comprueba el fusible (la pieza cilíndrica blanca). Si no tienes comprobador de continuidad lo puedes hacer con un destornillador buscapolos. Primero localizas en el enchufe la fase (tiene que alumbrar ) y luego insertas el fusible tal y como dice aquí Es importante primero...
  9. Coitocircuito

    Problema con termostato y calefacción en caldera

    Eso más la mano de obra y el desplazamiento (a 54 €/h estaba el pasado año). Como la tarjeta no la trae en la furgoneta tendrá que ir a buscarla, lo que incrementa el precio de la mano de obra Eso sí puedes pedir presupuesto previo: lo que ya no sé es cuánto cobran por él La tarjeta en sí (si...
  10. Coitocircuito

    Salto diferencial cada dos o tres días

    Solo a un personaje infantiloide le preocupa la hora en que se escriben los post (claro está que cuando no hay mimbres para rebatir lo escrito no queda mas remedio que salir por peteneras) Y si te refieres a lo "sacro" de tal noche decirte que solo a mentes infantiles se les ocurre creer en...
  11. Coitocircuito

    Salto diferencial cada dos o tres días

    Pues ya que lo preguntas, tras haber instalado MILES de ellos, he visto mal los siguientes > 1 Siemens de 63 A (causa: haberlo desarmando un manitas, no dejar bien puestos los flexibles, y armar un corto entre las 3 fases a 220 V > 1 MG de 40 A cuya avería fue causada por un exceso de torque en...
  12. Coitocircuito

    Problema con termostato y calefacción en caldera

    Pues si hay "antecedentes positivos" adelante con ello En cuanto a recomendarte termostato ahí me pillas: yo soy de la vieja escuela y en esa tecnología no estoy muy puesto
  13. Coitocircuito

    Problema con termostato y calefacción en caldera

    Por Intentarlo que no quede, ahora bien: de haber una sobretensión afectaría a mas aparatos y a otros vecinos...
  14. Coitocircuito

    Problema con termostato y calefacción en caldera

    Los actuadores son válvulas termo sifónicas (o termostáticas) que regulan automáticamente el caudal que pasa por el circuito
  15. Coitocircuito

    Problema con termostato y calefacción en caldera

    3A se refiere a la intensidad que soporta el contacto seco (Dry Contact) O sea que es un contacto libre de potencial
  16. Coitocircuito

    Problema con termostato y calefacción en caldera

    Es mas que probable que la caldera solo necesite un contacto libre de potencial para arrancar (eso quiere decir que la alimentación la proporciona la caldera y el termostato lo que hace es cerrar un simple contacto) Es mas que probable que si conectaste a esa entrada de la caldera a la salida...
  17. Coitocircuito

    Salto diferencial cada dos o tres días

    No pensaba contestarte ya que a mi los sinvergüenzas me caen mal de cojones; pero que sepas que cuando tu aún "andabas subiendo mocos al desván" ya había colocado yo 1000 (mil) interruptores diferenciales de una tacada. No sólo eso, sino que ya llevaba AÑOS manteniéndolos, Y oye tu, entre...
  18. Coitocircuito

    Salto diferencial cada dos o tres días

    Hola Decía anteriormente que un electricista aventajado "te puede arruinar" y tal parece el caso De la misma forma que a uno cuando le duele la cabeza se le empieza a mirar a ver si le aprieta el gorro de dormir, antes de hacerle una trepanación, lo mismo se hace con los diferenciales: se...
  19. Coitocircuito

    Salto diferencial cada dos o tres días

    Madre tuya... TORPE DE COJONES Dice haber quitado el rearmable: de no haber colocado otro no estaría ante tal tesitura
  20. Coitocircuito

    REFORMA/MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDA SIN TOMA DE TIERRA

    No se tenía que haber negado al pago, sino que lo que debiera haber hecho es depositar en el juzgado el importe de la obra y denunciar, aportando fotos de las tropelías realizadas. Ya se encargaría el juez de resolver el conflicto

Te puede interesar

material electrico
Arriba