Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Desplazar tomacorrientes sin obra, legal?

    Hola ¿Tendrá algo que ver el no haber leído la ITC-BT 21 ? De todas formas si alargas el cable de la lámpara ese metro ya llega al enchufe Saludos
  2. Coitocircuito

    FP a distancia

    Si lo que quieres es tener conocimientos de electricidad nada mejor que tu padre para asesorarte qué libros leer Si lo que pretendes es sacar una titulación para cambiar de trabajo OLVÍDALO: Actualmente desempeñas una profesión en la que no se madruga, no se trabaja a turnos, no se trabaja por...
  3. Coitocircuito

    Hola muy buenas,alguien sabría decirme porque una emergencia led se queda encendida continuamente con corriente 230v bifasica,2 fases sin neutro.

    Hola Mas que probable por ser el circuito de conmutación electrónico (tiristor. p.e.) o bien por hacerlo con un relé SPDT (simple polo) y no DPDT (doble polo) Si es este segundo caso solución tiene , pero "hay que operar" Durante decenas de años he trabajado con tensión de 220 V entre fases y...
  4. Coitocircuito

    domotizar el timbre de casa

    ¿Este video lo viste?
  5. Coitocircuito

    domotizar el timbre de casa

    Hola Si pones en el buscador "confiigurar Selly 1 con Alexa" te sale un protocolo como este Saludos
  6. Coitocircuito

    Cambiar portero electrónico tegui Horizon tecla blanca 0E7030 por tegui 7t2

    Ayer colgué una respuesta que ahora veo que no está. Hacía referencia (generada por AI) a que esos teléfonos no son compatibles entre si. Trate de buscar el enlace pero ahora no sale. No obstante aquí te habla de cual es compatible...
  7. Coitocircuito

    Casa comprada y problemas con el contador y nueva instalación

    Pues si está activo no tienes que tocar nada: hasta que no les dé por hacer una revisión a la compañía suministradora no te lo van a exigir, al no necesitarse, físicamente, acceder al contador para efectuar las lecturas Eso sí, si necesitaras pedir un aumento de potencia también lo tendrías que...
  8. Coitocircuito

    Casa comprada y problemas con el contador y nueva instalación

    Hola >No cuentas si el contador está activo y estás pagando el consumo, que es lo primordial para saber si tienes que sacar el contador a la calle >Si es que no lo tienes dado de alta te lo van exigir.. Si lo tienes que mover tendrás que cambiar el cable de la DI .Eso te lo hace un instalador...
  9. Coitocircuito

    Cambiar portero electrónico

    Hola A ver si aparece PcFex que es quien entiende de esos aparatos (Yo, NPI) PERO buscando por la red me encontré esto No le hagas mucho caso ya que quien da esa respuesta es la AI,,,pero tenlo en cuenta Saludos
  10. Coitocircuito

    Nueva normativa de baja tension

    La última normativa de Endesa debes ser esta https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/materiales/descargables/GdI-NRZ103-EP-BT-v7.1.pdf Saludos
  11. Coitocircuito

    Dimensionar cableado y magentotermico para vitroceramica y horno

    Hola La caída de tensión que tienes en el circuito de la cocina es esta: La cual es inferior a la del 5% permitida en circuitos interiores para fuerza (No entro a valorar si la calculadora hace bien su función: esos datos se sacan del catálogo del fabricante, o directamente de la guía de...
  12. Coitocircuito

    Montar segundo cuadro Electrico

    Hola Me da la impresión que entraste con el paso cambiado: tú primer mensaje y ya estás metiendo cizaña. Convendrás conmigo que no eres nadie para decir cómo tengo que comportarme ¿No te parece? Así mismo, cuando se entra por primera vez en cualquier tipo de foro, lo primero es leerse las...
  13. Coitocircuito

    Regulador y mecanismos Niessen Olas Acero Perla

    Es un error, decorativamente hablando, colocar todos los mecanismos de la misma serie en las diversas estancias. De la misma forma que no se eligen todas las cortinas iguales; ni las alfombras; ni la pintura de las estancias (p.e.) los mecanismos los hay que elegir en función del ambiente Si...
  14. Coitocircuito

    Salta el diferencial intermitentemente sin motivo

    Cierra la puerta al salir
  15. Coitocircuito

    Sustituir interruptor doble (antiguo a moderno)

    Si el problema está en que una tecla enciende hacia arriba, y la otra hacia abajo, el motivo sería este Según la simbología: >Los comunes son el 2 y 5 (tal y como tienes puesto) >El contacto 2 bascula (cierra) con el 3 flecha arriba >PERO el contacto 5 bascula con el 4 FLECHA ABAJO Cuando...
  16. Coitocircuito

    Salta el diferencial intermitentemente sin motivo

    No te va gustar lo que vas a leer. Seguro Resulta que, tras tu última intervención, uno hace cábalas de si entraste a “preguntar” o a “vacilar” Digo esto porque tienes un dato que pudiera ser relevante, y no lo dices. A posteriori lo sacas a relucir ¿Cual es la intención? Así mismo se te...
  17. Coitocircuito

    Dimensionar cableado y magentotermico para vitroceramica y horno

    Si el horno es de 3000 W consume sobre 13 A. Así que serviría en automático de 16 A y el cable de 2,5 mm2 (no obstante toda sección que esté por encima de ese valor es recomendable) Con una DI (Derivación Individual-cable que va desde el contador al cuadro de automáticos) de 10 mm2 te...
  18. Coitocircuito

    Sustituir interruptor doble (antiguo a moderno)

    Haz la siguiente comprobación Suelta todos los cables y toca el cable marrón con el amarillo y comprueba que funciona lo que quieres en esa posicion Una vez hecha esa prueba suelta el cable amarillo y haz el puente del marrón con el verde, a ver si funciona esa otra parte Me cuentas
  19. Coitocircuito

    Sustituir interruptor doble (antiguo a moderno)

    Hola Te había dado una respuesta pero me asalta la duda ¿Se trata de 2 lámparas independientes o de una conmutada?
  20. Coitocircuito

    Cambiar sensor movimiento de alarma

    Hola Sin conocer de nada ese aparato diría que la alarma es contacto de salida, el cual se elige sea NO-NC por los jumper´s reseñados La forma de comprobarlo es con un aparato de medida: lo pones en la escala de DC y ves si hay tensión en esos bornes Si no hay tensión cambias a escala de...