Resultados de búsqueda

  1. PcFex

    <Resuelto> Magnetotérmico lavadora-secadora

    Según reglamento - Circuito cocina 1: frigorífico, congelador C2 Pia 16A cable 2,5mm2 horno ,C3 Pia 25A cables de 6mm2, junto vitrocerámica. - Circuito cocina 2, , lavavajillas C4 Pia 16A cable 2,5mm2 vitrocerámica, C3 Pia 25A, cables de 6 mm2 junto con horno - Circuito...
  2. PcFex

    <Resuelto> Magnetotérmico lavadora-secadora

    Los magnetotemicos están también para proteger el cable, por eso se pone la sección del cable relacionada con el amperage de estos. En alumbrado se pone de 10A y cable de 1.5mm2, es la protección mecánica de los mecanismos de alumbrado. Pasa lo mismo con los tomas de la casa, que son de 16A...
  3. PcFex

    <Resuelto> Magnetotérmico lavadora-secadora

    Pensé que eran independientes, por eso me adapte a lo que dice el reglamento Si es una lavadora secadora y no creo que consuma 4400W, se pone como C4, lavadora Si lo pusieras de 20A, tendrías que poner cable de 4mm2 y un enchufe de 20A, por eso el reglamento desdoblo el C4 en tres...
  4. PcFex

    <Resuelto> Magnetotérmico lavadora-secadora

    Hola Si lo quieres hacer según reglamento la lavadora tiene su magnetotérmico C4 16A cable 2.5mm y la secadora el suyo C10, también con 16A y cable de 2.5mm
  5. PcFex

    <Resuelto> Duda sobre sobretensiones tras backup

    Voy a responder por alusiones, dándome mucha pereza Oíste algunos tiros y lo aplicaste. Se permite únicamente desdoblar el C4 en 3 pías y tu no lo estás haciendo, tienes dos C4 en un ID y otro C4 en otro y eso se aplica más en un cuadro eléctrico de electrificación básica, no en electrificación...
  6. PcFex

    <Resuelto> Duda sobre sobretensiones tras backup

    Yo no voy a entrar al trapo tampoco. veo un cuadro de electrificación elevada, donde a un ID le cuelgas 6 pías y tienes un pía de 20A cuando en las viviendas se ponen tomas de corriente con protección mecánica de 16A, otros circuitos los tienes sobredimensionados, sin necesidad. El problema, es...
  7. PcFex

    <Resuelto> Duda 2 contactores 1 bomba

    Si te lo están recomendado los montadores te funcionara, como en esta simulación que hice. Hace tiempo hice la electricidad de una casa que le pusieron aerotermia, le dije que si le ponía un tubo, a cada habitación, pensando que pondría electro válvulas, me decía que sin cable, que los equipos...
  8. PcFex

    <Resuelto> Duda 2 contactores 1 bomba

    Un contactor para que actué, hay que darle tensión a la bobina, es mas fácil que dos termostatos actúen sobre la bobina en paralelo, si un termostato no demanda, lo hará el otro o los dos o ninguno.
  9. PcFex

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Cuanto decías que consumía el actuador? 30W Lo impórtate es que que la bobina del relé tiene que ser 230v AC
  10. PcFex

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Es como si lo llamases relé 1 y relé 2 y en el esquema se ve, a que relé va cada cable por ejemplo el s1 que es el pulsador que alimenta la bobina del relé 1, cierra los contactos del relé 1 dando paso a la corriente., a la vez pasa por los contactos cerrados del rele2 enclavando y expande la...
  11. PcFex

    Control acceso con teclado fermax

    Ya estoy un poco oxidado, apertura por teclado numérico si que vi algunos, pero en comunidades, nada individual https://tegui-distel.com/KIT-ACOD-10-TEGUI
  12. PcFex

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Relé de 14 pines, 4 contactos abiertos y 4 cerrados, A1 y A2 bobina 220v AC tensión nominal 10A 0.99€ Yo el cable lo sueldo a los pines con estaño y lo cubro con termo retráctil. Valido para este esquema...
  13. PcFex

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    No voy a editar, quizás me precipite con los otros dos ejemplos, mezcle tensiones en los relés, aunque los relés tienen los contactos separados. Este seria mas valido
  14. PcFex

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Yo esto lo haría, con un par de relés 220v de los mas sencillos.
  15. PcFex

    Problemas luces de mi comunidad. Instalación 220 V entre fases

    Esto es solo una conjetura. si antes de la sustitución funcionaba Quizás es, que el selector estaba en la posición de 4 hilos, que es lo primero que se tiene que ver en el minutero antiguo.
  16. PcFex

    Hay alguna diferencia entre un magnetotermico normal y uno específico que se denomine IGA ??? Haber si alguien concreta más esta cuestión gracias

    Por Alusiones voy a participar en esta discusión. Maese, da lo mismo quien sea el moderador o administrador, es el que el dueño del foro Riderwalker puso al frente para moderar el contenido del foro, para que no ocurran estas cosas y creo que desde que esta, hay un equilibrio y deja estar...
  17. PcFex

    PUENTES EN CUADRO ELÉCTRICO

    Hay peines también para los DPN. Con cable de 6mm2, se puede poner un IGA general hasta de 32A