Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Ayuda Neutro que ilumina piloto de buscapolos

    ...Lo que te debieras preguntar es hasta dónde se iluminaría en buscapolos en un montaje como este e, id. , si el interruptor cortara el neutro en lugar de la fase :unsure:
  2. Coitocircuito

    Medidas de aislamiento en una instalacion nueva.

    Lo que le planteo, es que si tengo 100 metros con dos cables trenzados de prueba y se le aplica una prueba de aislamiento, el instrumento se va a infinito como es de esperar. Si hacemos esa misma prueba en la instalacion, SIN RECEPTORES, obtenemos hasta valores que se acercan a 240 MOhm. durante...
  3. Coitocircuito

    ¿H07Z1-K (AS) en bandejas?

    No, no se considera. Esa fue una cuestión que traté con las OCA,s, a raíz de la adaptación de las instalaciones al REBT 2002 y me dijeron que no estaba afecta por esa Normativa. No obstante nos pasamos a la "manguera verde" para cables de potencia, ya que las mangueras de control (multihilos...
  4. Coitocircuito

    ¿H07Z1-K (AS) en bandejas?

    Mira a ver si este enlace resuelve alguna de tus dudas...
  5. Coitocircuito

    Medidas de aislamiento en una instalacion nueva.

    ¡Ah, coño, lo que te preocupa es que no marca siempre el infinito! (haber empezado por ahí) A ver si esto aclara tú duda. "Humedad" no quiere decir que haya llovido por los cables, sino que el valor de medición se ve afectado por la humedad relativa que haya en el momento de realizar la medición
  6. Coitocircuito

    ¿H07Z1-K (AS) en bandejas?

    No sabría decirte. Pública concurrencia nunca la trabajé. Lo mío es el sector industrial A ver si aparece alguno que trabaje ese campo No obstante no te cortes un pijo: pregunta al fabricante del cable. Prysmian tiene un blog de consultas https://www.prysmianclub.es/blog/ No sé si está...
  7. Coitocircuito

    Medidas de aislamiento en una instalacion nueva.

    Me lo acabas de confirmar con esta frase: Me duele decirlo pero no sabes de qué estás hablando Te dije que en condiciones normales ese valor , en esa aplicación, tiende a infinito Tu estás en el valor 1. La normativa te permite estar en en valor 2 CUANDO NO HAY HUMEDAD, y están bien los...
  8. Coitocircuito

    Medidas de aislamiento en una instalacion nueva.

    Revisa tú planteamiento que, por lo que comentas, partes de una serie de conceptos que no tienes claros, no asimilaste, o bien es es la primera vez que utilizas un megger > Vamos a dejar de lado conceptos de índices de polaridad y de absorción dieléctrica, También de corrientes capacitivas...
  9. Coitocircuito

    Medidas de aislamiento en una instalacion nueva.

    No se entiende muy bien la pregunta. La resistencia MINIMA de aislamiento debe ser de 1000 Ω V, para una tensión de 250 V. Así que para el grado de electrificación que citas sería de 0,250 MΩ. No veo dónde está el problema...
  10. Coitocircuito

    Duda sobre Amperios

    Nada tiene que ver una cosa con la otra. Lo que debes tener en cuenta es la potencia instalada en tu vivienda y la sección del conductor que lleva en enchufe dónde la vayas a conectar Necesitas que, cuando vayas a poner en servicio la máquina, "queden libres" los 16 A que consume, y que el...
  11. Coitocircuito

    Nuevo en esquemas de mando y de control

    Yo probaría con un pulsador que mete a 2 reles auxiliares, los cuales se alimentan a traves de un contacto cerrado de cada contactor de marcha. Cuando pulsas solo entrará el relé correspondiente al motor que no está en marcha. Con un contacto cerrado de ese relé tiras el contactor que está en...
  12. Coitocircuito

    Micromodulo schneider wiser

    También viene en las instrucciones lo de no coger en la caja de mecanismos y cómo se soluciona
  13. Coitocircuito

    Micromodulo schneider wiser

    Cada mariconada de esas comanda UN PUNTO DE LUZ con hasta 10 pulsadores Así que si tienes 2 puntos de luz, que quieres manejar independientes, tendrás que instalar 2 mariconadas
  14. Coitocircuito

    Consulta muy basica sobre luz dicroica

    Con regletas o capuchones de este tipo. Tienes que elegir la sección en función del cable. Las hay para cable de 1,5; 2,5; 4; 6; 10 mm2. Si el cable que te llega, actualmente, a la bombilla es de 1,5 mm2 te serviría la de esa medida. Como los ramalillos del nuevo portalamparas son de menor...
  15. Coitocircuito

    Consulta muy basica sobre luz dicroica

    Lo primero debes saber a qué voltaje va ese engendro (y el voltaje que tú tienes)
  16. Coitocircuito

    Transformador de 12v a 9v

    El del enlace te sirve, da hasta 6 A

Te puede interesar

material electrico
Arriba