Hola
Posiblemente ellos tengan razón: tendrás que ponerte en contacto con el constructor del edificio a ver quién pagó esa acometida. Es mas que probable que, para alimentar al edificio, hayan requerido esa canalización
Ese dato debiera venir en el "libro del edificio" que debiera de estar en...
Hola
Con eso quiero decir que un ID (Interruptor Diferencial) Si (Super inmunizado) está concebido para uso terciario-industrial (donde la problemática de disparos es compleja), no para las viviendas (donde hay lo que hay y no hay mas). Su uso sería el equivalente a ir a cazar patos y llevar un...
Hola
Si no te salta con otro alargador es porque, posiblemente, no tenga conectada la tierra.
Otra prueba que puedes hacer es invertir la clavija en el enchufe actual y ver si dispara antes o no dispara
El síntoma de la avería es típico: cuando la resistencia llega a una determinada...
Hola
En lugar de recurrir a la sabiduría del foro a quien debieras hacerlo es a un profesional contrastado, y no andar haciendo cábalas y experimentos, que lo único que estás haciendo es dar palos de ciego a ver si suena la flauta.
La osadía te llevó a poner una serie de aparellaje que no...
Hola
Me asalta una duda:
¿A dónde se supone que "retorna" la intensidad en conductor neutro, cuando está desequilibrado el circuito? ¿Vuelve a entrar en el transformador?
Saludos
Según las especificaciones ese conductor, en flexible, debe ser de 4 mm (ni mas ni menos)
En cuando al aparato de medida digital ya advertí su problemática. No obstante, si un aparato de este tipo llegara a marcar ese voltaje en un circuito abierto, TIRALO A LA BASURA
Hola
No tengo a mano el manual del Cirprotec pero, en principio, la medida que estarías realizando sería entre fase y la tierra del Cirprotec, la cual tiene entre medias un varistor, de ahí que no te dé los previsibles 230 V
Creo que la cosa va por ahí...
Saludos
Hola
Cuelga una foto, o pergeña un dibujo, de los puntos donde estás realizando las mediciones; comprobando, fehacientemente, la certeza de que la fase es la real (con un buscapolos). Indica, así mismo, si la instalación tiene tierra y, de ser así, el valor del voltaje entre esta y el neutro...
Esto es un estudio que hay sobre el particular
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/radiacion/hoja-informativa-campos-electromagneticos
Hola
¿Y hasta ahora no te preocuparon los cientos de metros de cable eléctrico que hay en el interior de la vivienda, que están a 2...3 cm de la pared?
¿Tampoco la señal del Wi-fi?
¿Teléfono móvil; Tablet; ordenador?
¿Microondas; horno; placa de inducción?
Saludos
Hola
Con esa sección vas a tener problemas para embornar una base enchufe, pero tienes una opción muy sencilla y otra un poco mas compleja
La sencilla consiste en colocar una base de superficie, similar a esta, encima de las cajas...
Hola
> Ambas cajas tendrían que estar desplazadas hacia la izda y ese tramo debiera ser con tubo rígido
> Como norma general, y ya que se trata de una instalación a la intemperie, la entrada de los cables se debe hacer por la parte inferior
> Pongamos por caso de que eso ya no se pueda hacer...
La persona de la que te hablo estaba en la misma situación que tú: utilizó un generador de 4 KVA hasta que se decidió a realizar el tendido hasta la vivienda. Todos los años tiene que desmontar la purificadora de la piscina y llevarla hasta su domicilio habitual, a 200 km, ya que se la robaron...
Hola
Eso es igual que el chiste de "para una sola tapa no se descuelga el elefante". Si la línea es exclusiva para alimentar un núcleo rural será mas fácil que puedan pinchar en ella y poner un trafo sólo para ti. Ten en cuenta que ese trafo tendrá que llevar un interruptor de corte en carga...
Yo diría que la pos "buena" es la primera, pero también puede ser la segunda, según los polos que tenga el inducido y el sentido en el que esté bobinado
Si yo tuviera que hacer esa labor fijaría los imanes con cinta adhesiva de doble cara (una que es muy fina) y haría las pruebas pertinentes...
Hombre, lo que mas cuesta es hacer el corte en la línea de MT, que actualmente estará dando servicio a varios clientes
Intuyo que esa instalación no es en España ya que, de ser así, te harían dar mas vueltas que ceros hace un perro para echarse a dormir